近日,福州电业局分别在220KV闽清变113(SF6)开关和黎明变152(GIS)开关的年检现场成功检测到回路电阻变化曲线,成为全省第一家能检测
到“回路电阻变化曲线”的单位,在全国也是首创。该技术能充分保证高压断路器安全可靠运行,同时为断路器状态检修提供有效依据,为减少断路器周期性大修的
工作做出巨大的贡献,大大增加了电网的经济效益。  <br/>     
众所周知,高压断路器中的主触头和弧触头是开关设备的重要部件,其好坏程度时刻影响设备的安全可靠运行,以往要判断它的好坏都需要将设备进行解体大修,浪
费了大量的人力、物力和财力。但应用了检测断路器动作过程中的“回路电阻变化曲线”后,不用拆开断路器就能获悉主触头与弧触头的有效接触时间和行程,从而
检测到弧触头磨损程度,预测触头寿命。