中国电力科技论坛

标题: [转帖]交接班的故事(20个) [打印本页]

作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:18
标题: [转帖]交接班的故事(20个)
<p>交接班的故事(一)</p><p><br/></p><div style="FONT-SIZE: 15px;">记得那是我进变电站的第六个年头。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;班上一共三个人,我是第二副值班员,带班的主值班员是个已有八年运行工龄的老值班员,他技术很好,而且性格很随和,只要我在技术上有不懂的问题,提出来他就会给出令人信服的答案,站内的人都称他为师兄。第一副值班员姓杨,比我晚来一年,叫我师姐,小伙子很精干,学得很快,很快就成了站里的主力。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;我们处得很好,三人之间一直以师兄妹相称,不仅仅在工作上互相帮助,在业余时间也常常在一起。</div><div style="FONT-SIZE: 15px;"></div><div style="FONT-SIZE: 15px;"></div><div style="FONT-SIZE: 15px;">------白衣秀士 (ZG专家组成员) </div>
[此贴子已经被作者于2007-2-24 8:43:46编辑过]

作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:20
<span class="bold">交接班的故事(二)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">那是秋天的一个下午。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;我们是下午三点钟交接班,两点一过,三个人就集中到主控室进行交接班准备。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;检查了所有的记录都没问题后,正在打扫卫生。这时,预告警报响了起来。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;大家停下了手里的活儿,来到集控台前,一看,“35KVI、II段母线接地”光字牌亮,相电压表指示A相为零,B、C相均升高到线电压。选检接地装置步进器指示3306,很显然,这是35KV云上线3306开关线路A相发生了单相接地。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;师兄立即汇报了地调值班员,并按照地调值班员的命令,拉开了3306开关,接地现象随之消失。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:22
<span class="bold">交接班的故事(三)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">我记录了事故现象和处理过程,就准备去继续打扫卫生,在一边沉思的师兄突然说:<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“等等,你们两个最好是去开关室看看!”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“看什么看?”师弟说:“接地不是消失了吗?还有疑问吗?!眼看快下班了,还是打扫卫生吧。”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; “ 不行!”平时总是笑嘻嘻的师兄突然严肃起来,“今天这事儿不对,这个站的八条35KV出线全是铁塔出线,建站以来,从来没有过单相接地,你们还是去开关室看一看。”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;想想也是,我立即拉着不大情愿的师弟去了35KV开关室,一打开门,就闻到了一股刺鼻的气味,屋里还有一些淡淡的烟雾,但在3306开关柜前后转了一圈,除了气味更重了,别的并没发现什么。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;回去告诉了师兄,师兄说:“故障就在开关室里,我问你们,是留下处理事故呀,还是想按时回家?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;师弟毫不犹豫地表示想按时回家,而当时我的孩子正小,也不想留下,也表示想回家。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;师兄想了想,说,既然这样,小许留下打扫卫生,小杨和我再去开关室看看,说完,就领着师弟走了。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;我对这事儿当时是似懂非懂,就自己打扫开了主控室。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;将近三点多,他们回来了。师兄只对我说了一句:“接送车来了以后,什么也不要说,按往常交接就行了。”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;接送车一到,师兄向接班主值班员交待了运行方式,并介绍了云上线3306开关线路的接地情况,我们就开始了对口交接。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;我再一次走进35KV开关室里,那里既没了烟雾,也没了气味,觉得奇怪,但还是按师兄所说,什么也没说出来。<br/><br/></div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:23
<span class="bold">交接班的故事(四)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">在接送车上,我忍不住问师弟:“怎么开关室里的气味和烟雾都没有了?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“哈哈哈,师兄让我打开了开关室的所有门窗,他又打开了轴流风机进行通风,咋还会有呢?”师弟笑着说。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;师兄从来不这样,今天怎么了?看来这次接地故障要出事儿!<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 我边想边回过头看着师兄,谁知师弟早忍不住了,小声问师兄:“能出什么事儿呢?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“什么事儿?”师兄一反常态地狂笑起来:“哈哈哈,事故!”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“不会吧?”我和师弟不约而同地叫了起来。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“你们想,线路工区查线没有结果,调度一定会命令送电,到时接地会再次出现,而且会对35KV母线电压互感器造成很大的冲击,来上两次,主变35KV开关一定会因过流保护动作掉闸,35KV母线最少也得停下一段,不是事故是什么?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“不会吧?”我不由得担心起来。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“他们不会这么笨吧?还再去拉路,而不到现场看看再说!”师弟明显地兴奋起来。真是奇怪,好象出事故是件多么令人高兴的事儿似的。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“你们以为接班的三个小子有正确处理这事儿的能力吗?妈的,每次交接班就他们事儿多,一会儿说卫生不行了,一会又说方式没说清楚了,唯恐让我们早回一会儿,你们没看他们今天那个样儿!老子今天吃定他们了!”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;这时前面开车的司机忍不住地说:“哥们,今天一定是又变了什么戏法了!听了半天也没听明白,能说得明白点吗?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;“也想听听,”师兄此时的那副得意样,真让我害怕:“开你的车吧!要是我猜得不错,不等你的车进工区,咱们就能遇上工区来我们站进行事故处理的车!”这家伙还真不避讳!<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;小师弟却是一脸的不相信。一时大家都不在说话,都集中精神注视着道路的前方。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;我真心希望师兄说的不是真的,不然,下个班的兄弟们可要招罪了,光是事故调查组的盘问就够他们受的。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;突然,司机长长地按响了喇叭。我往前一看,正看见工区的少数几辆车全都迎面开来。见到我们,其中一辆速度慢了下来,我们的司机忙问:<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“大下午的,你们干什么去?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“你们不知道,”对面的司机停下车来,探出头说:“你们站出事儿了,35KV母线失压。”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;听了这话,我象偷东西被当场抓住的贼一样,一下子脸红起来,师弟也没敢吱声。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“不是吧,刚才还好好的!”师兄却谈笑自如。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“我们还忙着赶路,回头再说。”对面的司机还没等说完,就开着车走了。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“你这家伙,够狠!”司机回头看着师兄,说:“你就不怕我说出去?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“哈哈哈,”师兄仰头大笑起来:“说了又能怎样?我交班时一切正常,只能说明他们笨。”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;司机无言以对,过了一会儿,才自言自语地说:“其实,那三个小伙子也挺好的,可惜呀!”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“有什么可惜的?又不会开除,最多是罚几个钱吗?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; “说得轻巧?他们可能因此要将这个技不如人的污点背一辈子!”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;........<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;下了车,我觉得心情很沉重,看得出师弟也不像以前那样爱说笑了。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“怎么了,”师兄看着我们说:“不要忘了,按时回家是你们自己的选择,还是高高兴兴回家去吧!”说完看也不看我们,骑着他那辆破自行车,吹着口哨扬长而去。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;以前,每次下班分手,看着师兄的背影,我都会觉得他很潇洒,现在我心里只有恐惧。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;同时,我也暗暗下了决心,一定要学好技术,乘着和师兄一个班的机会,榨出他身上每一点儿技能,绝不能象接班的那三个家伙一样,因技不如人,稀里胡涂地任人宰割。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:24
<span class="bold">交接班的故事(五)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">  又到了接班时间,我很担心,要是站里的人知道了真相,会怎么看我们.<br/>  接班时,站长介绍了事故发生的情况,是由于3306开关出线铝排A相有一个支持瓷瓶破裂造成铝排对小车柜放电,烧坏了绝缘挡板,多次带接地送电所致.<br/>  交班的人一走,师兄就下去巡视设备了,我和师弟不约而同地查看起接班人员上一值的运行记录,上面记录了事故发生及处理的详细内容.正如师兄所说,他们接到调度命令,试送,接地现象再次出现,选检接地装置指示3308线路接地,等调度倒出负荷后拉开3308开关,接地现象再次消失;查线结果,3308线路正常,调度要求再送,试送后,接地现象又出线了,并指示3304开关线路接地,正当3304开关倒负荷时,2#主变35KV侧过流保护就动了,将35KVII段母线切除.<br/>  看完后,我深为师兄的料事如神和接班人员的愚笨所触动,师弟则咬着牙说:<br/>  "看来,变电站值班也不是那么容易干的,必须要好好学习,才不致于被愚弄。什么破工作,又枯燥、又没劲,不光要被上头的当官的欺负,还要防着自己人暗算,我一定要想办法调出这个鬼地方,那怕辞职,被开除,也比这么活受罪强。"<br/>  面对着刚参加工作不久的师弟,我不知该说什么好,但我知道,这件事儿可能会影响他的一生。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:24
<span class="bold">交接班的故事(六)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">  春去春来,岁月更叠,不知不觉七年过去了.<br/>  变电站的人事发生了重大的变化.我们上一个班的主值班员成了现在的站长,由于再也找不到比师兄技术更强的人,在公司、工区的有关领导不断逼迫下,师兄接任了变电站技术员的职务。我与师弟都成了主值班员。<br/>  说来好笑,师弟在班次排列上,一定要排在我们班之前,说是不愿意接技术比自己强的人的班,真不知他是怎么想的,这么怕事儿。<br/>  由于怕我不能胜任,师兄被指定对我跟班指导,也就是说,我只要一上班,师兄就应在站内主持工作。我觉得这没什么不好,落得清闲。<br/></div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:25
<span class="bold">交接班的故事(七)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">  一日,我去接班,师兄却没有来,询问站长之后,才知道,他去参加公司组织的班组长培训班了。<br/>  在进行交接班时,师弟说,运行方式与平时一样,只是35KV3309开关线路B相接地,现已拉开,还根据地调值班员要求将小车开关拉到了试验位置,线路工区正在查线。<br/>  当年的那一幕立即出现在我的脑海中,我不客气地说:“你打算交班吗?”<br/>  他一本正经地说:“是呀,我家里有事儿!”<br/>  “那要看你交得了交不了,我问你,开关本体正常吗?”<br/>  “不正常,”站长接过来说:“开关室内有焦味,只是拉开后找不到。送电前你要小心了。”<br/>  “师兄不在,看来今天是你留下了!?”我不满地问。<br/>  “不,我家里也有事儿,所以我已经给师兄打了电话,让他回来替我,明天再去学习。他不回来,你不要送电!”<br/>  看着小师弟一脸的坏笑,我没好气地说:“我没处理过这类事故,你们不会是想看我的笑话吧?”<br/>  “没有那个意思!”师弟笑着说:“如果是那样,我们什么也不会说,放心吧!有师兄在,什么都会很容易,再说,我们也没处理过这种事儿,只好相信师兄了。”<br/>  站长也说:“正是不想出事,我们才决定把这事儿留给他,你放心吧!”<br/>  我只好办了交接班手续,让他们走了。<br/>  很明显,故障点还是在站内,我进开关室做了认真的检查,但由于线路已经停电,除了有一股淡淡的焦味,什么也发现不了。<br/>  只好一边想着师兄会怎样处理,一边等师兄回来了。<br/></div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:25
<span class="bold">交接班的故事(八)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">半小时候,师兄回来了,一进主控室就问什么事儿。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;我说:“没什么大不了的,35KV云姜线B相接地,开关室有焦糊味,接地点在站内。”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“这还没事儿,你怎么就敢接班?”师兄一听就炸了:“这个小兔崽子,妈都哄了他姥姥一辈子了,他还敢哄妈?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;说着就要拿电话,我急忙按住笑着说,人家又没哄你,要哄你人家也不会告诉你开关室有焦味了。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;那他什么意思?<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;没什么意思,站长和他都没处理过这类事故,为了保险,只好留给你了!<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“送电的时候叫我一声!”说完师兄就走了。<br/></div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:26
<span class="bold">交接班的故事(九)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">这也难怪,师兄自从接了站内技术员这个岗位,正赶上公司要达标,经常住在站内不回家,这次好容易有个学习的机会休息几天,又被中途召回,让谁都会生气。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;我一边让一名副值班员准备送电的操作票,一边等待着调度的查线结果。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:26
<span class="bold">交接班的故事(十)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">可直到我们轮流吃过晚饭后调度才来电话,我急忙到食堂去找正在吃饭的师兄。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;他急急忙忙地把碗里的稀饭喝完,就跟着我们进了开关室。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;到我们把开关小车推入运行位置,并给上了合闸电源插头和控制插头,师兄突然表情严肃地说:<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“你们上去送电,不管看到什么现象,都不要急着汇报调度,一定要等我回来,假如十分钟我没回主控室,你们就下来救人吧!”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;怎么回事儿?搞得那么悲壮!<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;没什么,我只是想乘着送电,快速地将接地点找出来,可能会有危险,也许不会,只是预防一下。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“什么可能有危险?你从来不这么严肃,看来一定有。我不同意你一个人留下,”我坚决地说,同时又觉得太过正经,又笑了笑:“再说我也想看,你不会是不想教我吧!?”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“死丫头!说什么呢?这有什么值得学的!”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“不,我就要和你一起看,一起找。”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;“好吧,那就等送了电,一起来。不过你要看,这么着可不行,要准备绝缘手套和绝缘靴。”<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;我有点疑惑,但还是用巡视电话让另一个副值班员将安全用具室的钥匙扔了下来。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;我们进了安全用具室,师兄对两副绝缘手套和绝缘靴进行了认真检查,并让我与他一人穿了一双绝缘靴,拿着手套进了主控室。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;送电后,接地现象再次出现,师兄说快走,就当先向开关室冲去。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:27
<span class="bold">交接班的故事(十一)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">我紧跟在师兄身后,来到开关室门口,立即被眼前的情景惊得呆立在当地:<br/>平素安安静静的开关室里,此时除了两段母线上的电压互感器的有节奏的轰鸣声外,还夹杂着刺耳的象鞭炮一样的放电声,由于师兄刚才离开开关室时关了灯,此时一片漆黑之中,3309开关柜柜后红光闪闪,分外耀眼,远远地我还闻到了一股焦臭味儿。<br/>我很想过去看看具体情况,但双腿却不听使唤地抖个不停,怎么也迈不开步。<br/>此时,就见师兄一边单腿跳着从3309开关柜后向柜前蹦去,一边吼道:“快开灯呀,死丫头!”<br/>我一下清醒过来,急忙抹向门边的照明开关,就在灯亮的一瞬间,就听“嗵”地一声,开关室里刚才的各种声响立时全部消失。<br/>我忙向师兄跑去,正在这时,巡视电话铃响了,师兄一把接起来,叫道:“不管你们看到了什么,都等我们回去再说!”然后转身向3309开关柜后跑去。<br/>我跟过去一看,由于那里背光,我什么也没看到,只是觉得那股焦臭味更加浓烈了。<br/>师兄指着A相出线铝排后的一个角落说:“就是这里,应该是零序CT烧了!咱们回吧。”<br/>我一时不知说什么好,只是跟着他往回走。<br/>到了主控室,两名副值班员立即迎了上来争着说:“不知怎么回事儿,3309开关突然红绿灯全灭了,监控机报警说3309开关保护动作掉闸,保护屏上却什么也没动作,只是出口指示灯亮着。”<br/>师兄轻描淡写地说:“我知道了,是我手动跳开了开关,快做记录,汇报调度,就说3309开关零序CT烧了,线路不能送电。”说着就走了出去。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:28
<span class="bold">交接班的故事(十二)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">完成了汇报和记录,我久久地坐在司令台前,回想着刚才所看到的一切,心里还是不时地感到害怕,同时也有很多问题想问师兄。于是就向他的休息室走去。<br/>当我敲门时,师兄在里面说:“有什么事儿,以后再说,我明天早上还要去学习。”<br/>“不,”我坚持说:“有些问题,我想马上知道答案!”<br/>师兄不情愿的打开了门说:“你想问什么,我都知道。”<br/>他一边让我进去,一边自己坐倒在沙发上说:“你一定想知道,我预先知道这有危险吗?为什么知道有危险还想一个人去?还不带任何安全工具。为什么进了开关室不开灯?为什么要单腿跳着走?”<br/>我不置可否地看着他。<br/>他却昂起头看着天花板,不紧不慢地说:<br/>“我事先知道有危险,因为站内设备接地,室内接近四米以内会受到跨步电压的伤害。一个人去,一来不想让自己分心,二来我知道怎么不穿绝缘靴接近接地设备,我不想让PT长时间承受线电压而扩大事故,三来我不想因为让你看到现场的真实情况,吓得你再也不敢进入设备区巡视设备。进开关室不开灯,是为了准确地找出放电处。单腿跳着走或双腿并着蹦着走是为了逃离接地点四米以内的范围,因为我根本就不相信绝缘靴能帮我,我只相信自己。”<br/>是呀,他所说的都是一些安规中的规定和一些安全讲座的常见内容,这些我都学过,并在近年来公司、工区的安全知识竞赛中都取得了前三名的好成绩,但关键是,为什么自己遇到实际工作中的问题,却将这些忘得一干二净?<br/>“这些东西,我想一说你就明白,为什么遇到事儿就想不起来呢?不是别的,是这种平淡恬静的值班生活,使大多数值班员猪油蒙了心!”师兄越说越气,声调越来越高:“使他们根本看不到变电站值班员这种工作的重要性,更看不到工作本身和工作环境的危险性。搞了几年的危险预控工作也多是纸上谈兵,倒闸操作前要填写的危险因素控制措施卡不但起不到作用,在一些值班员眼里已经变成了操作前不得不做,又没什么用的负担,大家你抄我我抄你,根本没人认真进行思考,弄得所有操作的危控卡都他妈千篇一律。其实这就是找错了方向。”<br/>我不由得问:“说得也是,不过到底该怎么做呢?”<br/>“方向错了,怎么做都不会有效的。危险预控根本就不该当成一项强制措施来执行,说白了,它应该和事故处理一样,是变电站值班员的一项基本技能,对,应该是技能,而且是最重要的技能,因为只有它才真正体现了事前控制的安全管理精髓,但它却没有象事故处理技能一样受到重视,没有使运行人员在这方面得到应有的训练。做为变电站的值班员,我们是设备和其它各工种来站工作人员安全屏障的设备者,多数情况下,我们面对的都是高压带电设备,所做的工作又时刻面临着太多的不确定因素,只有个人的危险预控技能过关了,才能胜任,如果这项技能不过关,出事故就不奇怪了,不出事故反倒奇怪得很。”<br/>看来,师兄高超的技能并不都是看书得来了,是经过有目的的自我强化才得来的,至此,我的一切疑问都烟消云散了。<br/>沉默片刻,师兄语气沉重地说:<br/>“丫头,你好学,也学得不错,错只错在只是把学到的东西用在应付考试上。我希望你能真正成为这一行的强手,而不是因为今天看到了以前没见过的危险而在以后的工作中缩手缩脚,更不要因此产生调离运行岗位的想法。”<br/>“不会的。”我终于恢复了自然,笑着对他说:“我不会离开,真的,我都快三十了,到了别的岗位自己又能做什么呢?再说,走了,谁还会叫我丫头呢!?”<br/>“哈哈哈!”<br/>在师兄的大笑声中,我坚定地朝主控室走去,心中却有一个声音在大喊:<br/>我不会走!今天的事儿我虽然受惊不小,但我也真正看到了一个事实,那就是变电运行是供电企业中最有挑战性的工作,我会不断地磨练自己,使自己成为这一行中的强中强!</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:29
<span class="bold">交接班的故事(十三)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">三年后的一个四月天,我们变电站正在春检。<br/>我们下午来接班。<br/>天气很热,坐在有空调的接送车里,不觉得怎么样,一下车就好象进了蒸茏,大地的热力和太阳一道,象是要把人身上的油逼出来一样。但检修人员却在挥汗大干,不由得让我生出此许感慨。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:29
<span class="bold">(十四)交接班的故事</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">换好的衣服,来到了岗前教育室,站长说,春检现场有安监科的一个姓石的副科长在,希望大家打起精神,来一次正规的半军事化交接班,要求列队进入主控室。<br/>“拉倒吧!这么热的天,大家还要穿操作服,热都热死了,还他妈要做秀儿!只要交接清楚就成。”师兄不满地说。<br/>站长红着脸说:“话不能这么说,人家大小也是个领导,又是安监科的,怎么也得给他些面子呀!”<br/>“我他妈的最看不惯这些家伙,平时吹胡子瞪眼,一出事马上就躲开了,事故一处理完,又来说你这儿也不对,那儿也不符合安规,凭什么要给他们面子!?”师兄愤愤地说。<br/>“别吵了,我们列队还不行吗?”我急忙站出来说。<br/></div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:30
<span class="bold">(十五)交接班的故事</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">我带着两个副值班员列队进入主控室,来到模拟盘前。<br/>师弟也带着两个副值班员来到我们对面,猛喝一声:“敬礼!”<br/>五个人都举起了右手,只有师弟绷着脸举起了左手,顿时引得我们五个笑成了一团,围观的保护班的工作人员和安监科的人也大笑起来。<br/>“错了,错了!”站长急叫道。<br/>师弟并不理会,又喊:“礼毕!”<br/>到大家都立正站好,师弟开始介绍运行方式:<br/>今天进行1#主变压器及其三侧开关的春检工作,35KV、10KVI段所带设备同时检修,110KV东母也停了下来。1#主变三侧套管上各有一组地线,35KVI段母线上在主变开关母线隔离开关靠母线侧和分段开关靠I段母线侧各有一组地线,10KV系统的安全措施和35KV系统一样,35KV、10KV出线都有线路地线,1#主变110KV侧主开关两侧和东母隔离开关靠母线侧也有地线。<br/>介绍完方式,师弟笑着说:“师姐还有什么要问的吗?”<br/>“检修进行到哪一步了?”<br/>“10KV、110KV系统都完工了,我已验收过,35KVI母线和主变压器还没完。”<br/>我又问:“恢复的操作票开好了吗?”<br/>“开好了。”师弟笑着说,“放心,工作票一结束马上就可送电。”<br/>“谢谢你了。”我说完就对两名副值班员说:“下去认真检查一下地线的位置和数目,一定要看清楚。”<br/>四名副值班员立即下去进行对口交接,我则认真检查起执行中的工作票和运行记录簿以及保护压板投退情况。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:30
<span class="bold">交接班的故事(十六)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">我正和师弟对口交接完,等待副值班员汇报时,综合楼里突然传来嘈杂的声音,而且直奔主控室而来。<br/>正当师兄准备出去时,主控室门开处,跌跌撞撞进来一个老头,身后跟着两个年青人。<br/>“什么人?有什么事儿?”师兄急忙问。<br/>“送电,快送电!”老人上气不接下气地喊道。<br/>“你先说清楚情况,”师弟忙把自己坐着的椅子推过去,让老人坐下:“我们才可能知道采取什么方式送电。”<br/>“是这样,”和老人同来的一个戴眼镜的年青人急忙说:“我们是燕儿涯煤矿的,这是我们的老矿长,我们那里井下发生瓦斯爆炸,有三十六名矿工生死不明,矿山救护队都赶到了,但因为没电,没法进行营救,所以请你们立即送电!”<br/>师兄、我、师弟、站长还有四名副值班员立即都赶到模拟盘前,我大声问:“快说,你们是哪条出线上的负荷?”<br/>“我们也不知道,只知道我们的电是从马云涯变电站送来的,去了那里,他们说是你们停的电。”<br/>师兄立即用手指住了云马线3303开关,我也立即省悟过来,他们是马云涯变电站的用户,这是个市煤管局的单电源变电站,今天我们春检,他们也在春检。<br/>我马上说:“送电实际上也简单,只要用分段开关给35KVI段母线充电,合上3303开关就行。”<br/>师兄转头问师弟:“怎么样?”<br/>师弟想了想,红着脸说:“送电是简单,但检修中的现场我不能很好地把握,再说送电后的工作怎么办,我实在不清楚,我也没这样送过电,我看还是师姐来吧!”<br/>师兄不满地哼了一声,转身看着我,我急忙说:“还是我来吧,救人要紧,不过,我要求和你一起送!”<br/>“没问题,”师兄严肃地看着我说:“你发令吧。”<br/>“师兄,你立即带着四名副值班员去35KV开关室,通知工作负责人立即停止工作,并会同工作负责人进行设备检查,一定要保证35KVI段母线和马云线3303开关具备送电条件,再将工作票收回,四名副值班班要严守35KV开关室的北门和南门,阻止检修人员再次进入。”<br/>“好了!”师兄说完带着四名副值班员冲出了主控室。<br/>“师弟!”我转身对师弟说:“你去停止主控室保护班人员的工作,要求他们立即恢复接线,保证3303开关保护具备送电条件,同时检查一下2#主变35KV侧过流保护是否投入正常。”<br/>“谢谢你,师姐!”师弟立即转身向保护屏奔去。<br/>我立即拿起电话,接通了地调:“我是云川变电站主值班员许华,云马线3303开关所带马云涯变电站的一个煤矿用户发生瓦斯爆炸,请求紧急送电。”<br/>“我要请示一下。”对端说完就挂了。<br/>我回头对站长说:“站长,现在很多工作人员聚在门口,很可能堵塞通道,影响我们操作,希望你能将主控室的闲杂人员带出主控室,并让出通道。”<br/>站长说了声好,就带着人出去了。<br/>一会儿,电话铃响起,接起来一听是地调值班员:“总工同意送电,你先说说方案。”<br/>“我准备用分段开关给35KVI母充电,再送云马线3303开关。”<br/>“好,我同意,注意安全,注意把握现场情况。”<br/>“好,我一定会注意安全。”<br/>这时,师兄和师弟先后回来,35KVI段母线及云马线3303开关和保护装置都已具备送电条件。<br/>我大声喊道:“师弟,请你在主控室监盘,发现问题立即打巡视电话通知我们。”<br/>“放心吧!”师弟大声回应。<br/>“师兄,我们走!”说完,我立即走到模拟盘前,伸手取下了3303开关线路侧的地线标志和35KVI段母线上的两组地线标志。转身就向主控室门口走去。<br/>“干什么去?”<br/>我回头一看,是一直保持沉默的安监科石副科长。<br/>“我去操作!”<br/>“票呢?”<br/>“工作票已收回,通向35KV开关室的通道全部有人看守。”<br/>“我说的是操作票。”<br/>“安规规定事故处理可能不用操作票。”<br/>“你这是事故吗?我们的设备一切正常!”<br/>“我在争取时间救人,难道不对吗?还有什么比人命更重要的吗?”我急得眼泪都出来了:“早送一分钟电,井下的人就多一份生存的希望。我没有时间和你废话。”<br/>“什么废话!?”石副科长大声地叫道:“我们电力行业有电力行业的规矩。”<br/>“放你妈的狗屁,”师兄气愤地骂道:“出去!”<br/>“你骂谁?!事故处理规程规定,我有权进入事故现场。”<br/>“你也承认这是事故了,”我气得啜泣着说:“好,师兄,咱们走!”<br/>“没票我今天就不准你们操作设备!”<br/>看着样子大义凛然的石副科长,我一时不知如何是好,师兄也怔在了那里。<br/>“去你妈的吧!”师弟突然冲了过来,一掌将石科长推了个趔趄,没等他反应过来,扯住他的领口,向门外拖去,同时骂道:“三十六条人命在黑黑的井下等着人来救,他们的家属在无助地等着打听井下的消息,你他妈的却在这里给我们背事故处理规程,滚你妈的吧!”<br/>不一会儿,师弟回来,冲楞在那里的我们吼道:“还不送电。”<br/>我们急忙向35KV开关室跑去。<br/>接下来的操作特别顺利,拆地线,将35KVI段PT小车、分段隔离开关和断路器小车、3303开关小车推入运行位置,合上分段开关,检查35KVI段母线充电正常,我们都是采取模拟一步操作一步、向调度汇报一步的方式进行的,只用了十几分钟。<br/>再次回到主控室,师兄和我立即向模拟盘走去。<br/>“合上3303开关。”我响亮地发令道。<br/>“合上3303开关!”<br/>“对,执行!”<br/>师兄在模拟盘上合上3303开关后,立即向3303开关的控制屏跑去。<br/>我突然有种不祥的预感,忙说:“等等,师兄!”<br/>“怎么?”<br/>我没有理他,而是径直走到司令台前,拿起了调度直通电话:<br/>“我现在要合3303开关,请问对端马云涯变电站是什么方式?”<br/>“对不起,光顾及你们了,对端的线路地线还未拆,等我电话吧!”<br/>我顿时惊出了一身冷汗,师兄问怎么回事儿,我说对端线路地线还未拆,师兄大叫好险;正在抄表的师弟吧嗒一声将夹日志的板子掉在了地上。<br/>不一会,调度说可以合闸了。<br/>师兄合上3303开关后,我们三人一起走到等侯在门口的老人面前,我想告诉老人可以回去营救那些困在井下的人了,可还没等我开口,老人匆忙地过来握了一下我的手,激动地说:“什么也别说了,我都看到了,大恩不言谢,我要急着回去指挥救人,你们三个今后遇到什么事儿,都可以来找我。”说罢马上转身离去。<br/>走廊里立即爆发出经久不息的掌声。<br/>……<br/>全部送电结束后,已经很晚了,我疲乏地坐在司令台前,感觉两条小腿肚子象灌了铅一样,两只脚掌也生疼生疼的。<br/>两个副值班员正在忙着整理记录。师兄正在重新审查检修人员根据送电后的现场情况重开并执行的工作票。<br/>师弟下班没有回家,此刻正把被绝缘鞋捂得发白的一双臭脚放在主控室的办公桌上,躺在皮转椅上睡得正香,嘴角正挂着一条流涎,样子傻傻的,还不时发出阵阵鼾声。<br/>两名副值班员不时地用手捂住鼻子躲避着那双臭脚发出的浓列的臭味。<br/>师兄看完了票,又查了一遍记录,然后突然一脚踢在了师弟的椅子上。<br/>“怎么?”师弟一挺身坐了起来问:“调度下令了?!”<br/>主控室内的其它四个人都大笑起来。<br/>“兔崽子,你倒睡得着!今天我们闯祸了!”<br/>“是呀!”我也担心地说:“本来没什么事儿,但你一动手,情况就不一样了。”<br/>“他能把老子怎么样,”师弟恶狠狠地说:“大不了开除,老子早就不想干这个破工作了!”<br/>“你为什么要动手?”师兄问:“你知不知道,他如果起诉,你会被拘留的?”<br/>“你们看不出来吗?今天这事儿,我不动手,他也不会善罢甘休的!他常说的一句话就是对于违章,没有处罚就没有教训。”<br/>“那也处罚不到你呀!”师兄说:“这下好了,三个人一个也跑不了!”<br/>“哼!本来因为技术不精,今天不能按规定主持送电操作,就够丢人了,好不容易等到这么个机会能和你们站在一起,我会放弃吗?”师弟突然狂笑起来:“哈哈哈,我觉得这是我学会打架以来,打的最有价值的一架。”<br/>“站长呢?”我突然想起后来一直没有见站长和石副科长。<br/>“哈哈哈,我把那个老家伙拖出去后,见站长站在门口,就交给了他,现在两人可能正由站长出钱洗桑拿、抱小姐呢!?”<br/>哈哈哈……<br/></div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:31
<span class="bold">交接班的故事(十七)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">第二天,《城市晚报》头条新闻:<br/>“燕儿涯煤矿发生瓦斯爆炸事故”,内容大致是:<br/>为了保证生产进度,不影响出煤,矿井下的轻轨和通道平时没有时间检修和整理,这次本想利用停电时间进行检修和整理,由于停电,没有通风,又有检修人员违章在井下吸烟,引发了瓦斯爆炸,由于营救及时,已有15人从风井救出,其它21人正在找寻之中。<br/>但对于我们三人,直到下班,也没人通知什么,整个一天就这样在不安的等待中度过。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:32
<span class="bold">交接班的故事(十八)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">四个月后的一天,我正在家里收拾屋子,电话响了。<br/>接起来一听是站长,他说:“明天早上八点半前到工区等车,全站集中,记住穿整齐点儿!”<br/>我问什么事儿,他说到了就知道了。<br/>我急忙给师兄家打电话,他说他也接到了通知,也不知是什么事儿,让我问问师弟。<br/>师弟现在正在上班,我打电话一问,他说他正在打扫卫生,站长通知明天要在站内开现场会,有很重要的领导要来。<br/>我问他没时没候地打扫什么卫生?<br/>他说,反正没事儿干,想扫遍变电站的每一个角落。<br/>“疯了!一定是疯了!”<br/>他笑道:“这种机会以后不会再有了!”<br/>怎么回事儿?你小子好象有什么话没说尽,搞得象临别赠言似的。<br/>师姐,我要走了,到时我会告诉你们的。<br/>我心里忽然有了一种酸酸的感觉。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:32
<span class="bold">交接班的故事(十九)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">第二天一早,送孩子上学后,我赶往工作,心里还有些不安,不知今天是什么事儿,要全站集中。<br/>一到工区,在门口就看到站长正在和师兄说着什么,我忙走了过去,问:<br/>“什么事儿?动不动就全站集中,有补助吗?”<br/>站长笑着说:“咱们的女强人也会问这种话!”<br/>“少来!”我抢白道:“运行人员没有年休假,已经够苦了,还动不动要牺牲休息时间。”<br/>“哈哈哈,这回可是好事儿,没办法,具体情况由师兄和你说。”<br/>“走吧!”师兄也笑着说:“咱们打的先走,车上再说。”<br/>我弄不明白是怎么回事儿,只好跟着师兄出了工区。<br/>车上,师兄笑着对我说:<br/>“今天,有电台记者采访我们上次送电的事儿,参加的人有工区领导和安监科的人,还有燕儿涯矿的领导。”<br/>我觉得有些突然,说:“我从来没和记者打过交道,该怎么说呢!?”<br/>“哈哈哈,你想发言吗?”师兄一脸无奈地说:“这次主要是采访站长和那位石科长,咱们只是陪客,大体内容是面对矿难,站长临危不乱,指挥有方,安监科的石科长亲自进行安全把关,监督有力,保证了这次特殊送电任务的完成……”<br/>什么东西!?没等师兄说完,我就骂了起来。<br/>“为了保证采访任务的顺利进行,所以事先告诉了我们,让我们顺着这个意思说,同时站长怕小杨知道了会当场发火,所以让我们先去和师弟打个招呼。”<br/>“师弟好象要离开了,发火就发火好了,”我气愤地说:“他不火,我也会忍不住的。”<br/>“怎么?小杨要走,我怎么不知道?”师兄略感吃惊地说:“不过,这样也好,你就不能忍一忍,想一想这不是最好的结果吗?大家都相安无事儿。”<br/>“妈的,”我骂道:“什么东西,咱们在前面担着风险干活儿,这两个家伙躲得连鬼影儿也见不着,结果还有电台采访,真他妈的不要脸。”<br/>“行了,行了,消消气行不行?!”师兄劝道:“不这样,怎么能让那个姓石的不找小杨的麻烦?这也正是站长比你我强的地方,还是想想怎么劝小杨吧!”<br/>一路上气得我再没有说话。</div>
作者: wwwwwww    时间: 2007-2-24 08:33
<span class="bold">交接班的故事(二十)</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 15px;">车刚在变电站门口停稳,就见师弟和那位燕儿涯矿的矿长迎面走了过来。<br/>“这位是李矿长,”师弟笑着说:“这两位就是那天送电的英雄,我的师兄、师姐!”<br/>李矿长上来握着师兄的手,看着我们俩笑着说:“都是自己人,我就不多谢了!”<br/>“看来,你什么都知道了!”我看着满面红光的师弟,没好气地说。<br/>“是呀,是我告诉他的。”李矿长忙解释说:“前天,我们煤矿商量,为了表示对你们的感激之情,打算送给你们我们矿长最崇高的称号——‘矿山青年突击队’,同时给一部分奖金,打电话找你们站长,站长却说出了要这么办,我今天提前来,就想看看你们的意思。”<br/>“我没什么,要走的人了,依我以前,早就炸了。”师弟看着我们说:“只是你们俩还要呆下去,怕这样,会给你们带来麻烦。”<br/>“哼!”我气愤地说:“有什么麻烦?大不了再下来当副值班员。”<br/>“死丫头,”师兄过来搂了搂我的肩膀,劝道:“别说气话了,忍一忍过去算了,我们都太喜欢这份工作了,不忍一时之愤,以后工作就没法办了!”<br/>他又回头对师弟说:“你准备去哪里呀?”<br/>师弟苦笑着说:“我动手动脚地对那家伙,我不相信他能放过我,所以就去找了李矿长,在他那个矿上开了一个饭店,主要是经营一些简单的饭菜和放放录像,李矿长把我的煤水电全免了,还提供了房间,又是独家卖买,就等我一辞职就可以开张了。”<br/>李矿长接过话题:“我劝他别辞工作,利用业余时间就成,可他就是不听!”<br/>师兄瞪大眼睛笑骂道:“没有回旋的余地了吗?”<br/>“没有!”师弟坚决地说:“我想利用业余时间做,我做不来,再说,一来我实在在变电站呆烦了,二来我实在没有同时做两件事儿的能力,就让我在李矿长的帮助下完成原始资本积累吧!”<br/>这时,李矿长走到我身边,笑着对我说:“小许,你要喜欢这份工作,我没什么好说的,如果你不想忍这口气,和小杨还有你师兄一起来算了,我这里也缺电工,再说和小杨经营饭店也不错,我们矿是个小矿,在山沟里,天高皇帝远,又不打税,矿上多数工人都是南方来的打工的,下了班没什么业余生活,你们很快就会有钱的。”<br/>我说:“谢谢你了,我喜欢这工作,不想就这样离开。”回头对师弟说:“好好干,做好了别忘了我们就成。”<br/>“哪会呀!”师弟一把握住我的手,虎目蕴满了眼水,真诚地说:“只是这次因为我,又要让你和师兄受委曲了!”<br/>师兄一把把我们拥进了怀里动情地说:“好了,好了,别这样!再说站长也不容易,想了这么个办法抹平这事儿,也算个聪明人。”<br/>李矿长也过来说:“这次,都是因为我们,对不起了!还是那句话,有事儿来找我,我那里正缺你们这样能负起责任、肯负起责任、敢负起责任的年青人。”<br/>师兄看着已经出现在来变电站路上的车队,突然昂头大笑起来:“哈哈哈,就让我们看看这些人楂怎么演这出闹剧!”<br/>笑声中充满了委曲、无奈和不甘!<br/>看着师兄泪流满面的狂笑的样子,我的心在滴血:为什么受伤害的总是我们这些值班员?<br/>为什么?<br/></div>
作者: 情歌王子    时间: 2007-3-9 13:26
<p>没有了吗?就这些?</p>




欢迎光临 中国电力科技论坛 (http://bbs.eptchina.com/) Powered by Discuz! X3.2