中国电力科技论坛

标题: 300MW空冷发电机组最优电气主接线方式的探索 [打印本页]

作者: lssv    时间: 2012-1-26 22:11
标题: 300MW空冷发电机组最优电气主接线方式的探索
300MW空冷发电机组最优电气主接线方式的探索
粱兵
北京龙源冷却技术有限公司

ABSTRACT  The main electrical wiring mode is one important part of the air cooling electrical system,selecting the best main electrical wiring mode is a simple and economic solution to harmonic problems for the air cooling system that widely using converters .     This article lists three kinds of the main electrical wiring programs those are commonly used in 300MW unit,through the analysis and comparison of the harmonic suppression capability、the reliability、the flexibility and the economy of the three programs,to select the best main wiring mode.
摘要 空冷电气主接线方式是空冷电气系统的重要部分,选择最优的电气主接线方式是针对空冷系统大量使用变频器的一种简单经济的解决谐波问题的方法。本文列出三种300MW机组目前最常用的空冷系统电气主接线方案,通过对其抑制谐波的能力,及其本身的可靠性、灵活性、经济性的分析比较,选出最优主接线方案
关键词:电气主接线  变频器  谐波  可靠性  灵活性  经济性
1 引言
发电厂空冷技术是一种节水型火力发电技术,是火力发电厂节水的有效途径,一般可节水65%以上。电气系统是空冷系统的重要组成部分,其主要包括:电气一次接线系统、电气二次接线系统、电气配电间布置、防雷接地系统、照明检修系统等。
对于每台空冷机组,在空冷岛低压厂用电系统中,根据空冷风机的数量不同和布置方式的区别配置不同个数的空冷干式变压器和低压PC工作母线,每台空冷风机配置一台低压变频器。
每段低压PC母线段带多台132KW(或110KW)低压变频器,在空冷岛直接空冷系统中,风机使用变频器可以节约厂用电,减小散热器面积,使散热器周围的空气动力场均匀,但同时由于变频器产生的谐波会对电源造成污染,而且众多的变频器产生的谐波相互叠加,比较复杂,也会影响电动机及控制保护设备的安全运行,谐波严重时可能导致设备绝缘发热损坏,系统内部或外部的控制保护设备的拒动或误动,尤其是对电子设备会产生较大危害。
正确选择空冷系统电气主接线形式,可有效抑制谐波,提高空冷电气系统稳定性,节约能源减少投资。

CP0415_FC.doc (164.5 KB, 下载次数: 4)
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2019-6-4 21:34
学习下,歇息额
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2019-6-4 21:35
学习下,谢谢
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2020-10-25 13:21
学习下,以前不知道下载没
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2020-10-25 15:24
学习下,拜读好文章




欢迎光临 中国电力科技论坛 (http://bbs.eptchina.com/) Powered by Discuz! X3.2