标题: 系统分析方法解决1000MW机组真空低问题
系统分析方法解决1000MW机组真空低问题
陈长利1   尹金亮2   李国新2    樊向松3
1.中电投河南公司技术中心   郑州  450001;
2.中电投河南公司平顶山发电分公司   平顶山  467312;
3.中电投电力工程有限公司平顶山项目部   平顶山  467312
摘要:凝汽器真空值的高低与汽轮机组的安全性与经济性密切相关。为了解决平顶山发电分公司2×1000MW #2机组真空度偏低问题,结合常规真空检漏方法,在一系列试验基础上创造性提出系统分析方法。利用系统分析法准确确定了真空低问题产生真正原因,避免汽轮机揭缸,顺利解决了机组真空低问题。系统分析方法是解决运行机组真空问题十分有效的方法,此方法可以用于解决机组其他问题,作为机组故障诊断的方法之一。
关键词: 系统分析方法;1000MW;汽轮机;凝汽器;真空
平顶山发电分公司#1、#2汽轮机为哈尔滨汽轮机厂生产的CCN1030-25/600/600型超超临界凝汽式汽轮机。#2机组自试运开始一直真空值偏低,真空系统严密性差(试验不合格,超过700Pa/min),必须三台真空泵同时运行(已无备用泵,正常为二用一备),严重影响机组的经济性和安全性。为了确定2#机真空低问题原因,通过氦气查漏、真空泵切换试验及运行数据分析等工作,用系统分析方法对真空系统进行详细分析,找到了影响真空的主要原因,避免了汽轮机低压缸揭缸并顺利解决了真空低问题。