山东邹县发电厂
摘要:#7、#8锅炉自2006年先后投产以来,暖风器均未能正常连续使用。由于暖风器频繁的泄漏,还危及送风机的安全运行和预热器积灰等,2011年在#7炉小修中安装了一种新型的翻转式暖风器,系统阻力小,不易积灰。尤其是与原来暖风器相比,布置在预热器入口风道上更加合理。
关键词:  暖风器泄漏    问题分析    新型暖风器介绍   
1概述
华电国际邹县发电有限公司2×1000MW机组,#7锅炉于2006年12月4日正式投产,#8锅炉于2007年7月5日投产。3033t/h锅炉是东方锅炉(集团)股份有限公司与日本巴布科克-日立公司及东方-日立锅炉有限公司合作设计、联合制造。锅炉为超超临界压力变压运行直流炉,按平衡通风设计,每台锅炉都设计安装有两台回转式空气预热器与两台动叶可调的轴流式送风机,在每台送风机的入口风道上,各设计安装有一套暖风加热装置。原SAH系列暖风器采用立式布置,由错列或顺列布置的翅片管束,通过上下联箱联接后安装在金属框架内,管束之间连接处设有密封垫,翅片管束采用整体热浸镀锌处理,提高换热和防腐性能,框架内外涂有耐热油漆,暖风器有较好的防腐和密封性能。原暖风器技术规范:型号SAH-I-2ZX-00型,设计压力1.0MPa,设计温度400℃;工作压力0.554~0.6 MPa,工作温度315.8~350℃。换热面积1141m2。流量1054012 Nm3/h。