中国电力科技论坛

标题: 赵智慧——1000MW超超临界火电机组凝泵深度变频的探索与实践 [打印本页]

作者: admin    时间: 2012-12-26 15:45
标题: 赵智慧——1000MW超超临界火电机组凝泵深度变频的探索与实践
1000MW超超临界火电机组凝泵深度变频的探索与实践
赵智慧   黄寅   王俊
华能玉环电厂   浙江  玉环    317604


摘  要:本文介绍了1000MW超超临界火电机组目前采用凝泵深度变频的常见模式,以华能玉环电厂1000MW超超临界机组凝泵深度变频改造为例,详细介绍除氧器上水调阀、凝泵深度变频调节、除氧器水位控制模式之间的相互关系,实现除氧器上水门全开,凝泵深度变频控制除氧器水位的节能理念,并对试验过程中的数据和经验做了浅显的分析,以供同类型电厂参考借鉴。
关键词:1000MW机组;超超临界机组;凝泵深度变频 ;节能减排

1前言
目前,我国已投产多台1000MW超超临界机组,这些机组的投产对我国大幅缩短与世界先进发电技术的差距、实施节能减排战略都起到了良好的促进作用,使国内电力工业在设计、制造、安装、工程建设管理、调试、运行管理等方面取得了长足的进步。随着节能减排工作的日益深入,如何采取有效措施,进一步提高1000MW超超临界机组的运行经济指标,最大限度地实现节能减排,已经成为一项势在必行的工作。

1000MW超超临界机组,凝结水系统大都采用一台变频凝泵与一台工频凝泵的配置方式,凝泵变频长期运行,工频凝泵作为备用。与工频泵运行相比,凝泵变频运行确实起到了节能减排的目的,但由于除氧器上水调门的节流运行,很大程度上限制了凝泵变频节能潜力。因此,能否实现除氧器上水调门全开、凝泵深度变频运行,对于降低机组的供电煤耗,都具有十分重要的作用。

2目前1000MW火电机组凝泵深度变频的常见方式及比较
…… ……