中国电力科技论坛

标题: 刘佳——输煤系统故障导致6KV开关越级跳闸之分析 [打印本页]

作者: admin    时间: 2012-12-26 15:48
标题: 刘佳——输煤系统故障导致6KV开关越级跳闸之分析
输煤系统故障导致6KV开关越级跳闸之分析
刘佳1     朱加喜2   李绍卿1
1大唐许昌龙岗发电有限责任公司  河南  禹州 461690; 2大唐淮北发电厂  安徽  淮北  235000


摘要:本文对某火电厂输煤系统斗轮机电缆卷筒在日常维护中发现的疑难问题进行了分析、总结,提出了处理方法和改进措施,解决了输煤系统煤场设备在实际运行过程中遇到的疑难问题,对于输煤维护和运行人员分析类似问题时具有广泛的借鉴意义。
关键词:输煤系统;斗轮机;开关跳闸;电缆卷

1前言
某火电厂新扩建二期工程两台660MW超超临界机组,配套新建输煤系统出力1000吨/小时,与之配套一台斗轮堆取料机采用长春发电设备有限责任公司生产的DQ1000/1000.35斗轮堆取料机,其中由德国赫杰姆公司提供的HJMCF-12/35-HC-SM型永磁磁滞式电机驱动电缆卷筒。斗轮机作为输煤系统的主要设备,保证两台机组的安全稳定运行起到了举足轻重的作用,若发生故障直接影响到供煤及火车煤的接卸。因此如何保证斗轮机的良好运行,成为火电厂输煤专业维护和运行人员面前的一个课题。现将该厂二期斗轮机在运行中发生的电缆卷筒故障导致斗轮机6KV开关跳闸故障做一总结,供大家参考。

2 斗轮机开关保护拒动越级跳闸6310开关
2.1 设备故障过程
2011年9月29日1:40:00 ,DCS发“6KVI母接地、6KVI母PT消谐动作、603段工作进线开关保护跳闸、603段母线接地”报警,检查603段进线开关6310保护跳闸,603段母线失压。灰库III段380A3,输煤五段380C5失压。燃料程控上位机失电。二期上位机突然显示为失电状态,进一步检查发现斗轮机电缆损坏。斗轮机开关保护拒动,越级跳闸6KV公用603工作进线开关(6310开关)保护跳闸。

2.2 6310开关保护装置动作检查
…………


作者: yangfy    时间: 2013-1-9 09:46
学习十八大




欢迎光临 中国电力科技论坛 (http://bbs.eptchina.com/) Powered by Discuz! X3.2