中国电力科技论坛

标题: 1036MW机组闭冷水系统深度节能改造分析 [打印本页]

作者: 物换星移    时间: 2012-12-31 09:12
标题: 1036MW机组闭冷水系统深度节能改造分析

1036MW机组闭冷水系统深度节能改造分析
陈凡夫陈作文林鸿冯庭有
(华能海门电厂,广东汕头515071)


摘要: 通过对华能海门电厂闭冷水水系统的理论节能挖潜、控制策略、现场布置、模拟实验、安全评估等手段进行详细分析,利用降压、降阻进行深度节能,与全国典型百万机组相比,其节能性和可靠性均达到同类前列,实现了亮点节能、高效节能、安全节能、到位节能,达到了预期效果,对同类百万机组具有较大的参考性和推广价值。


关键词: 超超临界机组;闭冷水;控制策略;深度节能;节能潜力


0概述
华能海门电厂一期建设规模为4×1036MW机组。闭式冷却水系统由两台100%容量的工频闭式水泵(1运1备),两台100%容量的闭式水热交换器(管式,一运一备)。系统采用循环水作为冷却水,向冷却水质要求高的设备提供冷却水,主要用户包括:主机润滑油冷油器、发电机氢气冷却器、主机润滑油冷油器、磨煤机润滑油站及电机冷却器、引送风机润滑油冷油器及电机等。闭冷水泵传统上认为节能潜力和空间已经不大,并均采用工频泵。然而实际厂用电比例比较高,如何降低闭冷水泵的电流成为我厂节能的一个重点,通过新思路、新突破、新举措,从闭冷水泵变频改造、降压节能、降阻节能。通过不断的积极探索,实现了闭冷水泵节能从量变到质变的跨越。


1节能方案
通过调研分析,海门电厂1、2号机组闭冷水泵引入东方日立(成都)电控设备有限公司生产的DI系列型号为DHVECTOL-DI0850/06变频器进行节能改造。电机变频器通过将工频电源变换为频率、电压均连续可调的电源,使用后可有效地降低电机的厂用电率,并解决目前闭冷泵运行过程中的压力不可自动调节问题,提高闭冷水系统的稳定性和可靠性。


……


CP0362.pdf (209.02 KB, 下载次数: 18)


作者: gump1981    时间: 2013-4-29 22:24
闭冷水也能深度改造啊?学学。




欢迎光临 中国电力科技论坛 (http://bbs.eptchina.com/) Powered by Discuz! X3.2