1900t/h锅炉高温再热器漏泄分析及改造方案
李哲,李忠华,杨洪亮,刘刚
辽宁清河发电有限责任公司,铁岭112003;



摘要:针对清河公司两台1900t/h超临界压力锅炉,高温再热器Π型悬吊部位裂纹产生引起漏泄的原因进行分析。经过分析表明,高温再热器Π型悬吊部位设计为整体焊接结构,容易产生应力集中和膨胀受限的问题。提出了将整体焊接结构改为抱箍结构,并将Π型悬吊部位移至炉膛外部,减少其受热。解决了应力集中和膨胀受限的问题,保证机组运行的安全性。

关键词:燃煤锅炉;高温再热器;漏泄;安全性

1、设备简介
辽宁清河发电有限责任公司#1、#9机组锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的HG-1900/25.4-HM型一次中间再热、超临界压力变压运行、带内置式再循环泵启动系统的本生型直流锅炉。

1.1锅炉形式
锅炉为单炉膛,采用平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、Π型全封闭布置。设计、校核煤种均是霍林河煤。制粉系统为正压直吹式,配有7台HP1103中速磨煤机。燃烧方式为前后墙布置、对冲燃烧,配有35只低NOx轴向旋流燃烧器。炉膛断面尺寸为宽22.187m×深16.839m×高70.525m,锅炉结构,见图一(锅炉纵向剖视图)。


…………