中国电力科技论坛

标题: 燃机电站黑启动柴油发电机组容量选择的探讨 [打印本页]

作者: 三龙一门    时间: 2013-4-8 13:40
标题: 燃机电站黑启动柴油发电机组容量选择的探讨
本帖最后由 三龙一门 于 2013-4-8 13:41 编辑

燃机电站黑启动柴油发电机组容量选择的探讨

于青   周建
山东电力工程咨询院有限公司




1引言
     黑启动,是指某个独立的电网系统因故障全部停电后,不依靠外部网络帮助,通过系统中具有自启动能力的发电机组的启动,带动无自启动能力的发电机组,逐渐扩大系统恢复范围,最终实现整个系统的恢复和供电的过程。
     黑启动电源对电厂非常重要,须保证其能够可靠稳定运行,要求黑启动系统越简单越好;黑启动系统中一般有较大功率的电机型负载需要启动,短时冲击电流很大,要求黑启动机组短时抗冲击能力强;黑启动机组运行时间短,运行次数少,故不要求黑启动机组可连续运行,但需要适应短时间高负载运行。
     由于依靠蓄电池启动的柴油发电机组具有自启动能力,且轻柴油高速发电机组起动时间短、快速带载、一次加载能力强、系统简单,一次投资相对较少。故大多数的电厂都会优先选择柴油发电机组作为黑启动电源。

2 柴油发电机组选择
     黑启动电源容量应满足能成功起动主机组。
     柴油发电机组容量的选择要同时考虑以下三点:a)满足机组启动时持续的负荷要求;b)满足电动机启动时发电机瞬时压降;c)满足柴油发电机冲击峰值功率。下面以我院设计的某国外单循环燃机工程为例,对柴油发电机组的容量选择进行分析计算。
2.1工程概况
     该工程为单循环燃机,采用西门子公司的SGT6-5000F型燃气轮发电机






欢迎光临 中国电力科技论坛 (http://bbs.eptchina.com/) Powered by Discuz! X3.2