中国电力科技论坛

标题: 外接电源注入式接地保护在1000MW发电机励磁系统的应用分析 [打印本页]

作者: 三龙一门    时间: 2013-4-10 08:58
标题: 外接电源注入式接地保护在1000MW发电机励磁系统的应用分析

外接电源注入式接地保护在1000MW发电机励磁系统的应用分析
张志挺   王彦杰   齐锋光   金玉磊
华能玉环电厂   中国浙江  玉环  317604



摘  要:针对1000MW发电机主励磁机励磁回路接地保护装置发出间歇性报警现象,本文结合接地保护原理和现场试验分析,判断出故障点和故障产生的原因,并且提出了相应的解决方案。

关键词:励磁控制  接地保护  绝缘

1引言
     发电机励磁系统中的励磁机接地检测器是发电机安全防护的重要组成部分,同时励磁系统为同步发电机提供直流磁场电流,它的绝缘水平将直接影响发电机能否正常运行[1]。当励磁回路绝缘损坏后,将引起励磁回路接地故障,从而引起励磁回路两点接地,破坏了发电机磁场的对称性,引起发电机剧烈震动,严重影响发电机的安全运行,还可造成励磁机端部被磁化,引起局部过热[2]。

2励磁系统介绍
      华能玉环电厂4*1000MW大型发电机组采用无刷励磁系统,主要由永磁副励磁机、主励磁机、旋转整流器、励磁调节器等构成。励磁调节器采用日本三菱MEC5230型数字式自动励磁调节器。主励磁机数据:额定功率4500kW,额定电压600V,额定电流7500A,频率150Hz。永磁机数据:额定容量65k


作者: 南沙电力一小兵    时间: 2019-5-31 21:37
学习下,谢谢额i

作者: 南沙电力一小兵    时间: 2019-5-31 21:41

学习下,谢谢
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2020-10-25 16:14
学习下,谢谢
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2020-10-25 16:15
学习下,好的文章




欢迎光临 中国电力科技论坛 (http://bbs.eptchina.com/) Powered by Discuz! X3.2