中国电力科技论坛

标题: 电厂倒送电期间保护带负荷校验方案探讨 [打印本页]

作者: 三龙一门    时间: 2013-4-10 09:01
标题: 电厂倒送电期间保护带负荷校验方案探讨

电厂倒送电期间保护带负荷校验方案探讨
叶金明  杜成峰  陈全明
浙江省火电建设公司  杭州  310016



摘  要: 文章针对发电厂倒送电期间负荷不足,母差、辅变差动、线路保护无法校验的问题做了深入地分析,提出了各类解决方案,并对各个方案的优缺进行了比较。

关键词: 保护  负荷   电流

1 概述
     某电厂一期工程220kV升压站为双母线配置,设计有1条出线、#1、#2辅助变间隔、PT间隔、母联间隔,其中辅助变压器高压侧经隔离开关通过电缆从220kV GIS接入,低压侧通过共箱母线与10.5kV厂用母线连接。由于调试阶段发电厂内无法提供大负荷进行母差、辅变差动、线路保护带负荷校验,为确保电网安全,倒送电计划一度受到推迟。
2 存在的问题
     在倒送电实施过程中遇到如下问题:
     1.由于电厂处于安装调试阶段,现场无法提供足够大的负荷校验相关保护。主要难点是辅变差动、线路的光纤差动保护、距离保护和对侧变电站线路间隔的母差保护的校核,而这些保护能否正确动作关系到电网的安全运行。