中国电力科技论坛

标题: 单线送出机组故障情况下的安全停机 [打印本页]

作者: jicopen    时间: 2013-7-23 23:02
标题: 单线送出机组故障情况下的安全停机
中国电力科技网发电厂电气技术交流研讨会专家演讲PPT下载
单线送出机组故障情况下的安全停机
袭奂毅
京能集团内蒙古京隆发电有限责任公司
单条线送出的电厂,当系统发生故障或线路开关偷跳后,机组负荷将无法送出,处置不当将造成厂用电全停、机组超速以至设备损坏等问题,影响机组及设备的安全运行。针对这一问题下面介绍机网保护的投入情况,及其在应对单线送出情况下所采取的措施,为防止厂用电全停、保证机组的安全停运,增加了系统故障联跳发变组回路、厂用电快速切换闭锁回路,保障了机组的安全停运。通过一次线路故障,回路的动作情况证明针对单线送出,机组所采取上述措施是完全必要和可行的。
袭奂毅——单线送出机组故障情况下的安全停机.zip (671.42 KB, 下载次数: 8)
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2016-1-22 13:49
学习一下了,谢谢了
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2019-5-30 23:09
学习下,谢谢
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2019-5-30 23:10
我厂也存在这种情况
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2020-10-25 20:46

学习下,谢谢
作者: 南沙电力一小兵    时间: 2020-10-25 20:48
谢谢,呵呵呵,现在变常态了