二 电专业处理要点:<br/>1 发电机跳闸后,立即检查厂用系统联动情况,<br/>2 同时检查发电机保护动作情况,发电机内冷水中断保护动<br/>3 由于内冷水泵跳闸,备用泵联动不成功,电气值班员接汽机通知后,应迅速检查备用泵控制直流、电源保险等回路,恢复备用泵控制直流,通知汽机启动备用泵,恢复内冷水。<br/>4 检查工作内冷水泵跳闸原因,三相保险熔断,测电缆绝缘三相对地均为0,母线室有焦味,做好措施通知检修人员,汇报班、值长。<br/>5 复归DCS内开关把手。<br/>6 内冷水恢复后发电机并网。<br/>7 恢复机组厂用系统正常运行方式。<br/>