标题: 发电机内冷水中断各专业处理要点2 [打印本页]

作者: 华电季风    时间: 2008-4-14 14:00
标题: 发电机内冷水中断各专业处理要点2
二 &nbsp;电专业处理要点:<br/>1 &nbsp; &nbsp;发电机跳闸后,立即检查厂用系统联动情况,<br/>2 &nbsp; &nbsp; &nbsp;同时检查发电机保护动作情况,发电机内冷水中断保护动<br/>3 &nbsp; &nbsp;由于内冷水泵跳闸,备用泵联动不成功,电气值班员接汽机通知后,应迅速检查备用泵控制直流、电源保险等回路,恢复备用泵控制直流,通知汽机启动备用泵,恢复内冷水。<br/>4 &nbsp; &nbsp;检查工作内冷水泵跳闸原因,三相保险熔断,测电缆绝缘三相对地均为0,母线室有焦味,做好措施通知检修人员,汇报班、值长。<br/>5 &nbsp; &nbsp;复归DCS内开关把手。<br/>6 &nbsp; &nbsp;内冷水恢复后发电机并网。<br/>7 &nbsp; &nbsp;恢复机组厂用系统正常运行方式。<br/>
作者: owen    时间: 2010-7-30 11:38