标题: 高加紧急疏水阀控制状态的改善
气关式阀门密封力不足和快速开启的时间要求形成的矛盾,对工艺系统的稳定运行和阀门设备安全造成了很大影响。阀门密封力不足产生的气蚀,对阀体造成的损坏,加大了维修成本和工作量。阀门内漏导致的系统管线水锤严重时引起相关管道产生共振等危险情况,加大 输出气压满足密封力要求后又出现系统冷热态转换时阀门卡死打不开的新问题。

这些困扰安全运行多年的缺陷一度被列为全厂技术攻关难题,根据专业分工成立了多个专项小组,在攻关,试验,消缺的工作中进行了持续改进,现已成功消除绝大部分缺陷,保证了机组稳定运行。

阀门密封力的提高

通过对智能阀门定位器的研究,我们发现可以修改编程参数从而启用定位器的紧密关闭功能,该功能的含义是使定位器在调节阀门关闭时的输出等于最大的输入气压,保证对阀座的最大定位压力,这样就满足了阀门密封力的压球,实现了阀门的严密关闭,消除了阀门内漏缺陷。