系统振荡时的主要现象:发电机、变压器和联络线的电流表、电压表、功率表周期性地剧烈摆动,发电机、变压器、调相机发出有节奏的轰鸣声,照明灯光忽明忽暗。失去同期的系统联络线或发电厂间联络线的输送功率往复摆动。<br/>处理对策:各发电厂和装有调相机的变电站应立即增加发电机、调相机的励磁电流并将电压提高到最大允许值。<br/>令频率升高系统的发电厂降低有功出力以降低频率,但频率最低不得低于49.5 &nbsp;Hz;令频率降低系统的发电厂将有功出力增加至最大,必要时可切断部分负荷,以升高频率使其达到49.5 &nbsp;Hz及以上。<br/>若由于发电机失磁而引起的系统振荡,应立即将失磁机组解列。<br/>消除非同期振荡的成功标志是送端和受端系统间的频率差减至零,表针摆动消除。按上述方法处理3~4 &nbsp;min,如果非同期振荡仍未消除,而振荡解列装置又不动作,则值班调度员应在适当解列点将系统解列,待非同期振荡消除后重新并网。]