中国电力科技论坛

标题: 锅炉危险点及控制措施(3):汽包水位计冲洗 [打印本页]

作者: 电力之风    时间: 2008-4-21 16:21
标题: 锅炉危险点及控制措施(3):汽包水位计冲洗
<span class="bigtxt">危险点名称 汽包水位计冲洗<br/>危险因素及危险分析:<br/>1、操作速度过快时,可能造成水位计损坏;<br/>2、若同时关汽水两侧门时,可能造成玻璃快速冷却而造成损坏;<br/>3、操作中,由于操作不当或站立方向不对而造成人员被汽水烫伤或受伤;<br/>4、冲洗水位计时监盘人员不知道误判断而造成操作不当而造成满缺水;<br/>5、恢复水位计时不当使水位显示不准,造成监盘人员误判断.<br/>6、冲洗带保护的水位计时,未解保护而造成保护误动;<br/>7、运行人员操作时用力不当或用力过猛而损坏阀门;<br/>具体控制措施:<br/>1、冲洗时必须戴手套,穿规定的衣服,站在侧面开关阀门,操作时要缓慢进行;<br/>2、冲洗时加强与盘上联系,并监视好水位;<br/>3、冲洗水位计时,汽水侧门开度不能同时关闭;<br/>4、水位计有缺陷时不能进行冲洗;<br/>5、冲洗水位计时汽水侧门开度不能过大;<br/>6、若遇水位计爆破,不要盲目去关,以防汽水喷出伤人;<br/>7、冲洗带保护的水位计应汇报值长解除保护,防止保护误动;<br/>8、操作阀门用力应均匀,不能用力过猛损坏阀门;<br/>9、冲洗水位计时,严格按冲洗水位计操作卡上的步骤执行.<br/>10、冲洗水位计过程中,如发现玻板裂纹或泄漏时,应立即停止冲洗水位计,并将其隔离.即时联系检修处理.</span>




欢迎光临 中国电力科技论坛 (http://bbs.eptchina.com/) Powered by Discuz! X3.2