红沿河电站厂变低压侧三相电压不平衡分析
佑龙  祖友军  于雷
中广核工程有限公司红沿河项目部,辽宁 大连  116319;



摘要:辽宁红沿河电站厂变B低压侧6.6kV母线在送电时发生三相电压不平衡现象,中性点电压达到450V,本文分析了引起电压不平衡的原因并提出了解决措施。

关键词:厂用变压器;中性点不接地系统;三相电压不平衡

1 引言
红沿河电站高厂变接线如图1所示,两台厂变均为保定天威保变公司制造,型号为SFFZ—68000/20,额定容量为68000/34000—34000kVA,额定电压为24/6.9—6.9kV,联接方式为YN d11—d11,为中性点不接地系统。厂变低压侧为四段6.6kV母线,在B段母线送电时发生中性点电压偏移引起了运行人员的注意,不平衡电压为450V(一次侧),从电压监测装置读出线电压均正常,并且厂变高压侧的电压经查看均正常。