出口继电器动作电压低问题分析及改造
张绍久  夏小军  马铁军
福清核电有限公司,福建省福清市三山镇  350318;



摘要:某电厂220kV倒送电相关系统调试期间,调试人员发现6台辅助变保护柜的LOCK-OUT出口继电器动作电压偏低,均不满足福建省网的反措要求。为了防止继电器线圈正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起保护的误动作,要求跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的55%;而经测试,某电厂辅助变保护LOCK-OUT出口继电器动作电压仅为额定电压的20-30%。为了使其满足要求,利用在继电器线圈中串联稳压管的方式对其进行了改造,最终使其满足了要求。

关键词:出口继电器;动作电压;稳压管;反措;改造