中国电力科技论坛

标题: [转帖]继电保护技术用语 [打印本页]

作者: haozheng98    时间: 2009-7-13 16:31
标题: [转帖]继电保护技术用语
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="中国继电保护门户是国内领先的继电保护行业专业营销平台" href="http://www.relay88.com/" target="_blank">[中国继电保护门户]</a>
<p><span style="FONT-SIZE: small">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 保护装置—当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,发出告警信号或跳闸命令,以终止这些事件发展的成套硬件设备。保护电力元件的称<a class="zs_anchor" href="http://www.relay88.com/继电保护/channel/1540435" target="_blank">继电保护</a>装置;保护电力系统的称安全自动装置。本规程统称保护装置。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.2 线路保护--二套(或二套以上)纵联保护(包括保护通道)、后备距离和零序保护,500kV线路还设有过电压保护、远方跳闸装置。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.3短线保护—一个半断路器接线方式、线路出口配有隔离刀闸时,用于保护出线刀闸至两个断路器之间部分设备的保护。线路停电、两个断路器运行时,保护加用;线路运行或两个断路器断开时,保护退出。(错误的说法) </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.4 断路器保护--断路器失灵保护、断路器三相不一致保护。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.5 投入保护--1、接通出口跳闸回路;2、接通起动(闭锁)重合闸回路;3、接通起动断路器失灵回路;4、接通保护通道收发信回路或投入专用收发信机;5、接通起动远方跳闸收发信回路。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.6 退出保护--1、断开出口跳闸回路;2、断开起动(闭锁)重合闸回路;3、断开起动断路器失灵回路;4、断开保护通道收发信回路或退出专用收发信机;5、断开起动远方跳闸收发信回路;6、断开动切机切负荷回路。</span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.7 投入重合闸--接通重合闸出口回路,重合闸方式置“单相重合闸”方式。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.8 停用重合闸--断开重合闸出口回路,重合闸方式置“重合闸停用”方式。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.9 投入断路器保护--接通断路器失灵保护、三相不一致保护跳闸回路。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.10 退出断路器保护--断开断路器失灵保护、三相不一致保护跳闸回路。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.11 投入线路保护--将线路保护全部投入。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.12 退出线路保护--将线路保护全部退出。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.13 综合重合闸方式(1/3P)--单相故障,单相跳闸进行单相重合;单永故障跳三相不重合。相间故障,三相跳闸进行三相重合;永久性相间故障跳三相不重合。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.14 三相重合闸方式(3P)--任何类型的故障,三相跳闸进行三相重合,永久性故障跳三相不重合。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.15 单相重合闸方式(1P)--单相故障,单相跳闸进行单相重合;相间故障三相跳闸不重合。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.16 退出方式(OFF或NORECL)--任何类型故障三相跳闸不重合。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.17 纵联保护—当线路发生故障时,使两侧或多侧(分支线)开关同时快速跳闸的一种保护。它以线路各侧某电量间的特定关系作为动作判据,即各侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后每侧分别按照对侧与本侧判别量之间的关系来判别区内或区外故障。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.18 允许式--利用对侧送来表示正方向整定范围内故障的信息。当收到对侧信息而且本侧的判别元件动作时,就判断为区内故障,发出跳闸命令。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.19 闭锁式--利用收到的信号作为闭锁保护用。当收到信息时,就判断为无故障或区外故障,而断开本侧保护的出口跳闸回路。当收不到对侧信息且本侧的判别元件动作时,就判断为区内故障,发出跳闸命令。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.20 欠范围允许式--由正向保护范围小于线路全长的第一段元件起动发信,并以本侧故障判别元件动作和收到对侧信息作为动作判据。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.21 超范围允许式--由正向保护范围大于线路全长的元件起动发信,并以本侧同一元件动作和收到对侧信息作为动作判据。 </span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: small">  1.22 纵差保护—以线路两侧电流的向量(相位和幅值)关系作为动作的判据。 </span></p>
作者: tanyulin618    时间: 2012-3-4 10:56
非常感谢分享




欢迎光临 中国电力科技论坛 (http://bbs.eptchina.com/) Powered by Discuz! X3.2