<p align="center"><font face="Verdana">300MW CFB 锅炉调试及运行 <br/>孟景义&nbsp;&nbsp; (大唐保定热电厂,河北 保定 071051)</font></p>
<p align="center"><font face="Verdana">张&nbsp; 聪&nbsp; (大唐国际云南红河发电公司&nbsp; 云南&nbsp; 开远&nbsp; 661600)&nbsp;<br/></font></p>
<p align="left"><font face="Verdana">&nbsp;<br/>摘&nbsp; 要:介绍了大唐国际云南红河发电公司一期工程 2×300MW 机组,#1 锅炉在调试和正常运行过程中出现的问题,对这些问题进行了科学的分析,制定了解决这些问题的措施,取得了一定的效果。&nbsp;<br/>&nbsp;</font></p>
<p align="left"><font face="Verdana">关键词:循环流化床;布风板;流化;两床失稳;外置式换热器;旋风分离器;膨胀节 </font></p>