<p align="center"><font face="Verdana">35t/h 循环流化床锅炉启动调试及运行问题处理 <br/>李长佶 <br/>(广西电力试验研究院,530023)&nbsp;</font></p><font face="Verdana">
<p><br/>&nbsp;<br/>摘&nbsp; 要:介绍了某热电厂两台额定出力为 35t/h 的低携带率循环流化床锅炉的启动调试及运行情况,针对锅炉存在的点火困难、烟气发生器烧损、过热器超温、锅炉出力不足等问题,进行了研究处理,保证了锅炉的稳定运行。 <br/>关键词:循环流化床&nbsp; 锅炉&nbsp; 调试&nbsp; 运行 <br/>&nbsp;<br/>1&nbsp; 概述 <br/>&nbsp;&nbsp; 目前,循环流化床(CFB)锅炉技术在国内外发展十分迅速。以其燃料适应性强、运行效率高、环保性能好和 SOx、NOx 排放低的显著优点逐渐为各用户重视。广西作为劣质煤的主要产区,循环流化床锅炉的应用有着广阔的前景。广西南宁凤凰纸业有限公司热电厂#1、#2 锅炉是四川锅炉厂生产的CG—35/6.8—MXD&nbsp; 低携带率循环流化床锅炉。两台炉从安装结束到开始点火调试,中间因纸业公司的其他问题搁置了近三年时间,启动调试从 1998 年底开始,由于设备放置时间过长,各种设备故障频繁出现, 使调试工作遇到了极大的困难, 锅炉先后出现点火困难、 烟气发生器烧损、过热器超温、锅炉出力不足等问题,调试单位与安装、生产产家以及业主共同努力,研究处理了大部分存在的问题,保证了锅炉的稳定运行,基本满足纸业公司的生产用汽的需要。 </font></p> 52WItGY3.pdf (90.89 KB, 下载次数: 4) <br/>