<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)更换潜油泵前,瓦斯<a href="http://www.relay88.com/" target="_blank"><font size="2"><font color="royalblue">继电器</font></font></a><font size="2">跳闸回路应停运。</font><font size="2">  </font></p>
<p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2)拆下损坏的潜油泵电源线,关好潜油泵两真个蝶阀,放出潜油泵中的存油。确认碟阀关好后,拆下潜油泵。</font><br/><font size="2">  (3)用500V摇表摇测检查新潜油泵,绝缘应不低于0.5Mn。试转上端口叶轮是否灵活,有无刮壳现象。若潜油泵底部无视窗,可先接电源线,短时通电检查转向。 </font><br/><font size="2">  (4)<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%B0%B2%D7%B0">安装</span>潜油泵时,要放好密封垫。法兰及管道偏差较大时,要仔细纠正,防止密封不平均。 </font><br/><font size="2">  (5)轻微打开潜油泵出口蝶阀及泵上放气堵,对潜油泵进行充油放气然后将两侧蝶阀打开。</font><br/><font size="2">  (6)接通电源,启动潜油泵,检查转向是否准确,声音是否正常,油流</font><a href="http://www.relay88.com/" target="_blank"><font size="2"><font color="royalblue">继电器</font></font></a><font size="2">是否准确动作。 </font><br/><font size="2">  (7)检查外壳有无漏油点。</font><br/><font size="2">  (8)冷却器经由1~2h<span class="t_tag" onclick="tagshow(event)" href="tag.php?name=%D4%CB%D0%D0">运行</span>后,瓦斯</font><a href="http://www.relay88.com/" target="_blank"><font size="2"><font color="royalblue">继电器</font></font></a><font size="2">投入运行。</font></p>