<p><font face="Verdana">丹江电厂110 kV 系统安全稳定措施配置研究<br/>牛寅生,汪剑波<br/>(华中电网有限公司调度通信中心,湖北武汉430077)<br/>摘要:丹江电厂220 kV 母线分母运行期间其湖北侧母线故障时,或单台联变运行期间该联变故障或其高压侧母线<br/>故障时,会导致其110kV 系统成为孤立系统。即使采用现有的切负荷措施,丹江电厂110kV 系统很难保持该孤立<br/>系统的功率平衡、频率控制和电压水平,将有可能导致丹江电厂110kV 电网瓦解。因此,有必要对丹江电厂110kV<br/>系统安全稳定问题进行全面、详细的研究分析,以保证丹江电厂设备安全和丹江110kV 系统的供电可靠性。<br/>关键词:电厂;潮流;稳定;分析<br/>中图分类号:TM712 文献标识码:B 文章编号:1006-6519(2009)04-0033-02</font></p>