循环冷却水的浓缩倍数越高越好吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
半度电 发表于 2008-1-7 18:17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
环冷却水系统的水损失包括蒸发损失,风吹损失和排污泄漏损失,因此需要进行水的补充。如果将蒸发损失和风吹损失看作是不变的,那么,减少排污就可以减少补
充水量,使浓缩倍数升高,从节约用水的角度来讲,显然是很有好处的。尤其是人类已面临着可资利用的水源日益紧缺,节水成为环保的一个重要措施,用水大户
(火电厂、化工、冶炼等行业)更应该重视。因此,实现"零排放"成为人们努力追求的目标。但是,当浓缩倍数达到5。0以上,减少排污量对节水的效果就不显
著了,并且随着冷却水的浓缩,水中的有害杂质浓度升高,会引起更严重的腐蚀或结垢。同时,由于水在
系统中停留时间长了,有利于微生物的繁殖,又加重污泥的沉积。要解决这些问题需要投入更高的技术和费用。因此浓缩倍数不宜过高。目前,一般控制在3-5
倍,只有在特殊的场合才尽量提高浓缩倍数以致达到"零排放"。西方发达国家在70年代就在研究这个问题,在我国也有很大的发展。