鸿山热电厂抽汽供热系统 控制策略的调整和优化

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
南方电力 发表于 2012-1-1 20:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大机组供热改造与优化运行技术2011年会专家演讲PPT下载
鸿山热电厂抽汽供热系统 控制策略的调整和优化
福建省电力科学研究院         郑宇
   鸿山热电厂位于石狮市鸿山镇境内,一期工程装机容量为2×600MW,为超临界抽凝供热机组,汽轮机额定总抽汽量2×600=1200t/h,汽轮机抽汽经减温装置减温后,蒸汽压力为0.95MPa、温度为230℃,单台减温水量约50t/h,额定供热能力为1300t/h,根据《石狮市沿海三镇工业园区供热规划》,可以满足石狮市沿海三镇工业区供热规划中2015年工业热负荷的需求,实现集中供热,同时关停周边众多工厂的自备小锅炉,起到节能、环保的效果。