1000MW超超临界锅炉燃烧器烧损原因分析及防治
冯智宇
天津国投津能发电有限公司 天津 300480
摘要:本文对某电厂1000MW超超临界锅炉燃烧器烧损的情况进行了详细介绍,多方面分析了燃烧器烧损的原因,结合实际情况,提出了防治燃烧器烧损的解决办法。对于同类型锅炉的燃烧调整及优化运行,具有非常可行的借鉴价值。
关键字:超超临界锅炉;燃烧器;烧损;解决
引言
煤粉燃烧器是锅炉燃烧设备的重要组成部分,燃烧器烧损后,将破坏炉内燃烧工况,会造成火焰中心偏斜,易带来水冷壁结焦和高温腐蚀等问题,使锅炉运行的安全性和经济性受到影响,对锅炉的安全运行构成严重威胁,同时会增加检修费用和检修工作量,为此需采取必要的措施,以保证燃烧器的安全运行。
1锅炉设备介绍
某电厂一期工程为2×1000MW超超临界火电机组,锅炉为上海锅炉厂有限公司引进ALSTOM技术生产的超超临界变压直流煤粉炉,型号为SG-3102/27.56-M54X,型式为单炉膛、双切圆、一次中间再热、平衡通风、固态排渣、全钢悬吊结构、半露天Π型锅炉。设计煤种为平朔安太堡煤,校核煤种Ⅰ为晋北烟煤,校核煤种Ⅱ为云峰混煤。
锅炉燃烧系统按中速磨冷一次风直吹式制粉系统设计,配6台MPS275型中速磨煤机,每台磨煤机的出口由四根煤粉管接至锅炉前后墙的4个煤粉分配器,再一分为二接至炉膛八角的同一层八个煤粉喷嘴,48只直流式燃烧器分6层8组布置于炉膛下部,煤粉和空气从布置在锅炉前后墙的8只燃烧器送入炉膛,在炉膛中呈双切圆方式燃烧。燃烧器平面布置见图1。
……
|