摘要:本文以江苏阚山发电有限公司循环冷却水优化处理为例,从多个方面详细叙述了火力发电厂循环冷却水优化处理的方法,其循环冷却水协调处理的核心是如何监督循环冷却水的有效水质指标,才能够真正反映循环水水质状况,并根据有效指标采取合理的协调处理措施,达到循环水水质优良且最大限度节约加药量与补充水量的目的。循环冷却水优化处理由多个控制因子组成,不同于传统的较单一的处理方式,此方法能够有效解决循环水系统结垢、腐蚀事故,尤其对北方火电厂高含盐量、高碱度且补充水水质变化较大的循环冷却水处理起到借鉴作用。

关键词:阻垢剂  有效指标 微生物 优化处理
0引言
江苏阚山发电有限公司2×600MW超超临界发电机组凝结器管材为TP316L不锈钢管。取水河段为京杭运河不牢河段刘山闸至解台闸段,其水质为高含盐量、高碱度、高硬度且水质随季节性变化很大,给循环水处理造成很大困难,自2007年9月至2010年2月采用循环水阻垢缓蚀剂处理,浓缩倍数控制在2.2,其处理成本很高、补水量很大,且凝汽器有垢生成。为此江苏阚山发电有限公司通过动态模拟试验、优化监控指标,得出了一套贴合生产实际优化处理高碱度高含盐量循环冷却水的方法,其有效指标为:有效浓缩倍率、极限碳酸盐硬度、微生物等,其协调因子有阻垢剂量、有效浓缩倍率、浊度、碱度、微生物生长期等。通过一年多循环冷却水有效协调控制,本厂在节水、节药方面取得了可喜成绩,现在就结合工作经验谈谈优化处理高碱度、高含盐量循环冷却水的一些体会。

1循环水阻垢剂
1.1阻垢性能筛选实验
…………