设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3816|回复: 17
打印 上一主题 下一主题

一起600MW发电机定子一点接地故障的查找及处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
三龙一门 发表于 2013-4-9 16:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

一起600MW发电机定子一点接地故障的查找及处理
张志猛   张建忠   岳啸鸣   刘辉   张兵海
河北省电力公司电力科学研究院   输变电工程技术研究中心  河北  石家庄  050021



摘  要:介绍了一起600MW发电机定子接地保护动作引起发电机跳闸的事故过程,分析了事故产生的原因及查找故障的过程,对发电机一点接地现象提出了查找方法并为防止类似的事故发生提出了建议。

关键词:发电机;定子一点接地;故障分析

1 机组概况
     某电厂600MW机组发电机为阿尔斯通产品,额定功率为600MW,额定电压为22kV,采用水氢氢冷却方式。发电机励磁系统采用自并励方式,由机端励磁变压器降压,经静止可控硅整流励磁。
发电机与主变压器采用单元接线方式,发电机出口经封闭母线直接与主变压器、厂用变压器、励磁变压器、发电机出口电压互感器(PT)、避雷器相连接。
2 故障过程及保护动作情况
     2011-02-10 T 18:45,#1机组运行中突然跳闸,保护盘“定子接地动作”报警。经检查发现,发电机变压器组保护定子接地保护“机端接地跳闸”;发电机变压器组保护定子接地保护动作。定子接地由基波定子接地(13V,2s全停)和三次谐波定子(仅去发信)接地组成。定子接地保护零序电压取自发电机中性点电抗变,动作值为13V。

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
18#
南沙电力一小兵 发表于 2020-10-25 21:01:06 | 只看该作者

好好学习下,好文章就是很少人知道这个网站
17#
南沙电力一小兵 发表于 2020-10-25 21:00:02 | 只看该作者
好好学习下,好文章就是很少人知道这个网站
16#
南沙电力一小兵 发表于 2019-5-30 22:57:03 | 只看该作者
学学,不是很懂的
15#
w532506849 发表于 2017-6-21 15:25:04 | 只看该作者
学习一下汽轮机发电机故障
14#
南沙电力一小兵 发表于 2015-12-28 13:54:18 | 只看该作者
国家和人民隔阂儿歌饿
13#
南沙电力一小兵 发表于 2015-12-28 13:49:32 | 只看该作者
合乎和饿饿呵呵合乎呵呵饿和
12#
南沙电力一小兵 发表于 2015-12-28 13:45:32 | 只看该作者
再次好好学习,天天向上
11#
南沙电力一小兵 发表于 2015-12-28 13:40:41 | 只看该作者
好好学习,天天向上
10#
南沙电力一小兵 发表于 2015-12-28 13:38:19 | 只看该作者
下载来看看,好好学习了 ,呵呵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-4 15:14

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表