三 &nbsp; &nbsp;炉专业处理要点:<br/>1 &nbsp; &nbsp;将所有自动改为手动并恢复各挡板位置,注意监视锅炉汽压上升情况,当锅炉压力升至安全门动作压力而安全门拒动时,应立即手动开启安全门和开启对空排汽。<br/>2 &nbsp; &nbsp;立即通知电气、汽机值班员检查,汇报班长、值长及有关人员。<br/>3 &nbsp; &nbsp;6KV厂用电甲段中断后锅炉灭火。应立即解列减温器、控制水位、调整炉膛负压,按灭火处理。<br/>4 &nbsp; &nbsp;控制好汽温、水位。<br/>5 &nbsp; &nbsp;安全门达到回座压力而未回座时应按规定处理使其回座。<br/>6 &nbsp; &nbsp;复归跳闸转机,请示班长、值长锅炉重新点火。逐渐恢复汽温、汽压。<br/>7 &nbsp; &nbsp; &nbsp;待故障消除后,汽机冲动、发电机并列恢复锅炉正常运行。<br/>8 &nbsp;故障处理结束后对所有设备检查一次。