1、电气:<br/>1.1复归228(229)开关控制把手至跳后位置。检查保护动作情况。1.2 8(9)号主变228(229)开关跳闸后,在满足机组单机带厂用运行的前提下,电气运行人员应立即手动调节励磁电流,维持发电机出口电压在规程规定范围内。1.3 &nbsp;检查主变冷却器跳闸,立即断开冷却器联锁开关2K,启动冷却器运行。1.4联系汽机人员调整并维持汽轮机转速,保证频率在规定范围内。1.5联系锅炉人员维持燃烧稳定,保证锅炉不灭火。若锅炉灭火,按紧急停机处理。1.6加强对380V保安段,热工不停电电源,220V直流系统监视检查与调整,保证在紧急停机时重要辅机的正常运行。1.7注意监视发电机各参数在规程规定允许范围内。1.8汇报值长和有关领导。<br/>1.9待220kV母线恢复送电后,根据值长令直接将发电机带厂用并入系统。1.10 &nbsp;全面检查系统,做好记录<br/>