<span class="bigtxt">我们是新电厂,2台50MW机组,运行人员都没什么经验,2006年10月29日凌晨2点左右运行人员发现2#机组主蒸汽管道流量孔板处漏汽,汇报值长,值长向领导申请停机未批准,早8点我们班接班,领导巡查完现场决定让检修人员拆保温材料看哪里漏了!9点28分(一个让我终生难忘的时刻)检修人员未到现场,突然一声巨响,控制室玻璃破碎,12秒后按了2#机组紧急停机按扭(查记录得出的时间),汽机,锅炉运行人员逃离控制室至锅炉侧,2分钟后回控制室(堵着耳朵)关流量孔板前进汽电动门,整个世界安静了!!汽机侧8米平台到处弥漫着保温材料,可见度0.5米,1#机组发电机主保护动作停机。两台给水泵稀油站控制箱吹烂,控制室下高低压配电室内6名电器检修人员烧伤,现已出院,未有人员死亡!如今我依然工作在我的岗位——汽机运行!|</span>