<span class="bigtxt">一、事故名称: 误操作导致3号机组主变高压侧PT二次失压,阻抗保护动作停机<br/>二、事故等级: 一般设备事故 事故类别: 人为责任事故 <br/>三、事故起止时间:2006年 11月 6日 5 时 59 分- 2006 年 11月 7 日 6 时58分<br/> <br/>七、事故发生原因分析<br/>1.事故的直接原因<br/>在执行“500KV I母由冷备用转检修”过程中,操作人和监护人在没有进行认真核对设备编号和中文名称标牌情况下,运行人员走错间隔,错误地将5011开关汇控柜内BU1.F11开关当成BU11.F11开关断开,而BU11.F1开关在5021开关汇控柜内,导致3号主变高压侧PT二次回路失压,阻抗保护动作跳闸(该保护为BECKWITH公司生产的M3520保护,PT二次三相同时失压时不能闭锁阻抗保护)</span> |
|