设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1039|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

协调控制系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
电力之风 发表于 2008-4-21 15:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第二节????CCS功能及操作 &nbsp;<br/>1.机组指令处理回路: &nbsp;<br/>机组指令处理回路是机组控制的前置部分,它接受AGC指令、一次调频指令和机组运行状态。根据机组运行状态和调节任务,对负荷指令进行处理使之与运行状态和负荷能力相适应。 &nbsp;<br/>1.1.机组负荷的设定 &nbsp;<br/>1.1.1.自动调度系统AGC来的负荷指令。AGC指令由省调远方给定,当机组发生RUNUP/RUNDOWN、RUNBACK,退出AGC控制。 &nbsp;<br/>1.1.2.操作员的CCS画面上设定的负荷指令。根据机组运行参数的偏差、辅机运行状况,保持机组/电网,锅炉/汽机和机组各子控制回路间的协调及能量平衡。 &nbsp;<br/>1.2.负荷变化率的设定 &nbsp;<br/>1.2.1.操作员在CCS画面上设定的增、减负荷变化率; &nbsp;<br/>1.2.2.锅炉侧燃烧率决定的增、减负荷变化率的限制指令; &nbsp;<br/>1.3.负荷最大、最小值的设定 &nbsp;<br/>1.3.1.由负荷回路中的小值选择器来的设定协调控制方式下的最大值310MW; &nbsp;<br/>1.3.2.由负荷回路中的大值选择器来的设定协调控制方式下的最小值; &nbsp;<br/>1.3.3.当发生快速减负荷(RUNBACK)时,负荷的最大值由主要辅机掉闸的情况来决定;
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

鲁能软件-供热机组节能环保诊断平台

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-17 20:02

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表