第二节????CCS功能及操作 <br/>1.机组指令处理回路: <br/>机组指令处理回路是机组控制的前置部分,它接受AGC指令、一次调频指令和机组运行状态。根据机组运行状态和调节任务,对负荷指令进行处理使之与运行状态和负荷能力相适应。 <br/>1.1.机组负荷的设定 <br/>1.1.1.自动调度系统AGC来的负荷指令。AGC指令由省调远方给定,当机组发生RUNUP/RUNDOWN、RUNBACK,退出AGC控制。 <br/>1.1.2.操作员的CCS画面上设定的负荷指令。根据机组运行参数的偏差、辅机运行状况,保持机组/电网,锅炉/汽机和机组各子控制回路间的协调及能量平衡。 <br/>1.2.负荷变化率的设定 <br/>1.2.1.操作员在CCS画面上设定的增、减负荷变化率; <br/>1.2.2.锅炉侧燃烧率决定的增、减负荷变化率的限制指令; <br/>1.3.负荷最大、最小值的设定 <br/>1.3.1.由负荷回路中的小值选择器来的设定协调控制方式下的最大值310MW; <br/>1.3.2.由负荷回路中的大值选择器来的设定协调控制方式下的最小值; <br/>1.3.3.当发生快速减负荷(RUNBACK)时,负荷的最大值由主要辅机掉闸的情况来决定; |