<span class="bigtxt">一、事故经过 <br/>2004年12月5日2时7分,#1机组负荷有功400MW、无功151Mvar,汽轮发电机跳闸,锅炉MFT动作,经检查#1机组6.9米电子间保护柜A屏“发电机转子一点接地低定值”保护动作(正常方式仅投A柜转子一点接地保护,D柜不投入)。 <br/>12时5分#1机组达冲转参数,汽机冲转,12时20分至3000转手动升压至额定值,做励磁保护回路试验,14时32分试验正常。 <br/>二、检查情况 <br/>1、机组跳闸后停机期间,分别测量发电机转子“+”对地、“-”对地绝缘值均在3MΩ以上,转子回路无问题。 <br/>2、检查转子一点接地保护回路,从励磁调节器AVR发变组保护屏电缆有屏蔽;检查发现大轴接地铜刷辫毛刺较多,可能与大轴接触不良; <br/>3、发电机转子升压至空载额定值(133V左右),“+”对地62V、“-”对地-65V,比较平衡。做发变组A柜、D柜转子一点接地动作值试验,高定值5 KΩ、低定值1.6KΩ。 <br/>4、经转子接地试验证明A屏(第一套)保护动作正常, D屏(第二套)保护动作不正确。</span> |