我公司地处广西北海,安装两台320MW亚临界、凝汽式汽轮机,型号N300-16.7/537/537-2(73B-3f),设计背压6.5kpa,海水开式循环。两台机组配置四台循泵,每两台循泵共用一条循环水母管,#1、2机循环水母管之间用联络门相通。设计时考虑是是夏季二机四泵运行,单泵参数:Q=5.5m3/s;H=16m;冬季时二机三泵运行,单泵参数:Q=6.3m3/s;H=14.0m。

现有问题请教专家如下:

1、 机组凝汽器真空直接关系到煤耗水平,如何在运行中将其调整至最佳真空(即:真空度微增功率-循环水泵电耗=最大值)。
2、 我公司计划对四台循环水泵进行变频改造,改造完成后应该如何调整水泵转速以维持最佳真空,应当参照哪些参数进行调整。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
专业装逼二十年 发表于 2015-9-14 12:54:32 | 只看该作者
1、 机组凝汽器真空直接关系到煤耗水平,如何在运行中将其调整至最佳真空(即:真空度微增功率-循环水泵电耗=最大值)。
2、 我公司计划对四台循环水泵进行变频改造,改造完成后应该如何调整水泵转速以维持最佳真空,应当参照哪些参数进行调整