煤质数据
序号 项目名称 符号 单位 设计煤种 校核煤种
1 燃料品种 平顶山烟煤 平顶山烟煤
2 工业分析
收到基全水份 AR % 7.5 7.8
空气干燥基水份 Mad % 1.60 1.56
干燥无灰基挥发份 Vdaf % 36.43 37.05
收到基灰份 Aar % 31.50 37.80
收到基低位发热值 Qnet.ar MJ/kg 19.66 17.24
收到基高位发热值 Qnet.ar MJ/kg 20.54 18.07
3 元素分析
收到基碳份 Car % 50.64 44.79
收到基氢份 Har % 3.43 3.16
收到基氧份 Oar % 5.84 5.25
收到基氮份 Nar % 0.83 0.76
收到基硫份 St.ar % 0.26 0.44
4 可磨性指数 HGI — 81 78
5 煤灰熔融性
变形温度 DT ℃ >1500 >1500
软化温度 ST ℃ >1500 >1500
半球温度 HT ℃ >1500 >1500
流动温度 FT ℃ >1500 >1500
6 煤灰成分分析
单位
设计煤质
校核煤种
二氧化硅 SiO2 % 64.08 64.57
三氧化二铝 Al2O3 % 27.15 27.93
三氧化二铁 Fe2O3 % 3.57 4.05
氧化钙 CaO % 1.06 0.60
氧化镁 MgO % 0.50 0.40
氧化钠 Na2O % 0.41 0.13
氧化钾 K2O % 0.76 0.30
二氧化钛 TiO2 % 1.32 1.20
三氧化硫 SO3 % 0.84 0.41
氧化锰 MnO2 % 0.011 0.008
其它 — — 0.30 0.402
锅炉性能数据
负 荷
项 目 单位 BMCR BRL THA 75% THA 50% THA 30% THA 高加切除
1、蒸汽及水流量
过热器出口 t/h 3110 2901.64 2724.04 1971.03 1300.57 807.13 2344.61
再热器出口 t/h 2469.16 2299.53 2186.03 1626.33 1104.71 702.25 2314.77
省煤器进口 t/h 3110 2901.64 2724.04 1971.03 1300.57 807.13 2344.61
过热器一级喷水 t/h 93.3 87.05 81.72 59.13 39.02 24.21 70.34
过热器二级喷水 t/h 124.4 116.07 108.96 78.84 52.02 32.29 93.78
再热器喷水 t/h 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2、蒸汽及水压力/压降
过热器出口压力 MPa(a) 26.25 26.11 25.98 19.60 13.08 8.75 25.74
一级过热器压降 MPa 0.42 0.37 0.33 0.18 0.08 0.03 0.21
二级过热器压降 MPa 0.56 0.49 0.44 0.24 0.11 0.05 0.36
三级过热器压降 MPa 0.27 0.24 0.21 0.12 0.06 0.02 0.14
过热器总压降 MPa 1.25 1.10 0.98 0.54 0.25 0.10 0.71
再热器进口压力 MPa(a) 5.51 5.13 4.89 3.65 2.48 1.56 5.22
一级再热器压降 MPa 0.11 0.10 0.09 0.05 0.02 0.01 0.09
二级再热器压降 MPa 0.14 0.12 0.11 0.06 0.03 0.01 0.09
再热器出口压力 MPa(a) 5.26 4.91 4.69 3.54 2.43 1.54 5.04
顶棚和包墙压降 MPa 0.81 0.71 0.63 0.35 0.16 0.07 0.50
启动分离器压降 MPa 0.30 0.26 0.23 0.13 0.06 0.021 0.14
启动分离器压力 MPa(a) 28.61 28.18 27.82 20.62 13.55 8.94 27.09
水冷壁压降 MPa 1.62 1.43 1.28 0.71 0.33 0.14 0.99
省煤器压降(不含位差) MPa 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
省煤器重位压降 MPa 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
省煤器进口压力 MPa(a) 30.45 29.83 29.32 21.55 14.10 9.30 28.30
3、蒸汽和水温度
低过出口 ℃ 466 463 461 436 412 424 439
屏过出口 ℃ 541 541 539 532 532 552 526
过热器出口 ℃ 605 605 605 605 605 605 605
过热汽温度左右偏差 ℃ ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
再热器进口 ℃ 359 351 345 351 365 369 363
再热器出口 ℃ 602 602 603 604 602 572 602
再热汽温度左右偏差 ℃ ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5 ±5
省煤器进口 ℃ 302 297 293 273 249 224 180
省煤器出口 ℃ 338 333 327 307 282 262 251
过热器减温水 ℃ 338 333 327 307 282 262 251
再热器减温水 ℃ 180
启动分离器 ℃ 411 410 409 376 334 318 395
4、空气流量
空气预热器进口一次风 kg/s 168.92 164.65 162.71 142.11 118.08 97.96 198.62
m3/h 526519 511484 503761 437036 361915 298205 612901
空气预热器进口二次风 kg/s 784.13 736.27 719.86 591.66 460.87 346.33 804.39
m3/h 2387036 2241362 2168966 1917934 1533232 1183120 2658485
空气预热器出口一次风(含旁路) kg/s 164.79 161.37 158.36 124.36 90.80 59.69 160.70
m3/h 869258 842473 819048 637126 458488 299114 837475
空气预热器出口二次风 kg/s 778.25 730.56 714.37 586.91 456.57 342.44 799.19
m3/h 4976008 4641490 4494863 3583686 2726161 1987438 4598402
空气预热器中的漏风
一次风漏到烟气 kg/s 35.04 35.17 35.46 36.07 36.41 36.96 38.27
Nm3/h 98171 98521 99331 101043 101992 103556 107206
一次风漏到二次风 kg/s 14.91 15.09 15.33 16.12 16.49 16.93 17.12
Nm3/h 41767 42272 42957 45167 46187 47432 47953
二次风漏到烟气 kg/h 20.79 20.81 20.82 20.88 20.79 20.82 22.32
Nm3/h 58233 58288 58327 58490 58249 58335 62521
总的空气侧漏到烟气侧 kg/s 55.83 55.97 56.28 56.94 57.20 57.79 60.58
Nm3/h 156405 156809 157658 159533 160241 161891 169728
5、烟气流量
炉膛出口 kg/s 1038.09 982.03 933.85 737.47 550.83 389.77 971.96
m3/h 14061832 13115457 12312761 9120814 6272877 4037903 12922458
末级过热器出口 kg/s 1038.09 982.03 933.85 737.47 550.83 389.77 971.96
m3/h 14061832 13115457 12312761 9120814 6272877 4037903 12922458
高温再热器出口 kg/s 1038.09 982.03 933.85 737.47 550.83 389.77 971.96
m3/h 12948127 12071735 11329613 424908 5840647 3790203 11899187
省煤器出口 kg/s 743.89 679.76 616.53 469.47 321.08 215.31 685.04
m3/h 4803406 4334789 3882084 2813611 1808849 1151105 3825805
前烟井(挡板调温时) kg/s 294.19 302.27 317.32 268.00 229.75 174.46 286.92
m3/h 2011734 2051807 2147616 1805220 1562454 1177340 1967768
后烟井(挡板调温时) kg/s 743.89 679.76 616.53 469.47 321.08 215.31 685.04
m3/h 4803406 4334789 3882084 2813611 1808849 1151105 3825805
脱硝装置进口 kg/s 1046.39 989.89 941.32 743.15 554.76 392.28 979.74
m3/h 6873718 6442994 6079660 4656190 3399466 2342969 5846316
脱硝装置出口 kg/s 1051.11 995.00 945.56 747.50 558.61 395.83 984.44
m3/h 2835915 2684001 2550583 2016691 1508349 1068973 2655610
空气预热器进口 kg/s 1051.11 995.00 945.56 747.50 558.61 395.83 984.44
m3/h 2835915 2684001 2550583 2016691 1508349 1068973 2655610
空气预热器出口 kg/s 1106.94 1050.97 1001.83 804.44 615.81 453.62 1045.03
m3/h 4317361 4067025 3865308 3023136 2249535 1593089 3902801
6.空气预热器出口烟气含尘量 g/Nm3 42.68 42.55 42.45 40.29 36.80 32.47 42.39
7、空气温度
空气预热器进口一次风 ℃ 27 26 25 23 22 20 24
空气预热器进口二次风 ℃ 20 20 17 39 47 56 45
空气预热器出口一次风 ℃ 315 313 308 296 288 277 254
空气预热器出口二次风 ℃ 342 339 333 315 302 286 281
8、烟气温度
炉膛出口 ℃ 1005 986 971 892 797 701 981
屏式(二级)过热器进口 ℃ 1368 1348 1332 1225 1072 861 1342
屏式(二级)过热器出口 ℃ 1121 1102 1086 997 880 751 1096
末级(三级)过热器进口 ℃ 1121 1102 1086 997 880 751 1096
末级(三级)过热器出口 ℃ 1013 994 978 899 803 705 989
低温(一级)过热器进口 ℃ 825 810 797 737 667 587 806
低温(一级)过热器出口 ℃ 568 558 549 510 483 543 542
高温(二级)再热器进口 ℃ 989 971 956 878 785 689 966
高温(二级)再热器出口 ℃ 917 900 886 818 740 653 896
低温(一级)再热器进口 ℃ 887 870 856 789 713 622 866
低温(一级)再热器出口 ℃ 427 422 418 417 428 424 428
省煤器进口 ℃ 561 552 542 502 472 408 535
省煤器出口 ℃ 365 356 347 317 278 239 274
脱硝装置进口 ℃ 382 376 371 351 336 319 322
脱硝装置出口 ℃ 380 374 369 348 333 315 320
空气预热器进口 ℃ 380 374 369 348 333 315 320
空气预热器出口(未修正) ℃ 124 122 120 111 104 96 106
空气预热器出口(修正) ℃ 119 116 115 106 98 90 102
9、空气压降
空气预热器一次风压降 kPa 0.944 0.895 0.870 0.647 0.434 0.277 1.107
空气预热器二次风压降 kPa 1.218 1.086 0.990 0.658 0.403 0.228 1.013
燃烧器阻力(一次) kPa 1.30
燃烧器阻力(二次) kPa 1.80
10、烟气压力及压降
炉膛设计压力 kPa ±5.80 ±5.80 ±5.80 ±5.80 ±5.80 ±5.80 ±5.80
炉膛可承受压力 kPa ±9.80 ±9.80 ±9.80 ±9.80 ±9.80 ±9.80 ±9.80
炉膛出口压力 kPa 0 0 0 0 0 0 0
省煤器出口压力 kPa -1.43 -1.36 -1.29 -1.02 -0.76 -0.54 -1.34
脱硝装置压降 kPa 0.96 0.87 0.80 0.54 0.34 0.20 0.79
空气预热器压降 kPa 1.40 1.26 1.16 0.76 0.46 0.26 1.14
炉膛到空气预热器出口压降 kPa 3.79 3.49 3.24 2.31 1.56 0.99 3.27
11、燃料消耗量(实际) t/h 442.86 418.95 398.39 302.52 209.82 134.10 414.66
12、输入热量 GJ/h 8611.66 8146.57 7746.83 5882.58 4080.08 2607.71 8063.13
13、锅炉热损失
干烟气热损失 % 4.37 4.27 4.22 4.02 4.01 4.08 3.67
氢燃烧生成水热损失 % 0.33 0.32 0.32 0.29 0.27 0.25 0.28
燃料中水份引起的热损失 % 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07
空气中水份热损失 % 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
未燃尽碳热损失 % 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
辐射及对流散热热损失 % 0.17 0.17 0.17 0.23 0.36 0.57 0.20
未计入热损失 % 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
总热损失 % 6.31 6.19 6.14 5.96 6.06 6.31 5.57
14、锅炉热效率
计算热效率(按高位发热量) % 89.30 89.41 89.46 89.63 89.54 88.30 90.01
计算热效率(按低位发热量) % 93.69 93.81 93.86 94.04 93.94 93.69 94.43
制造厂裕度 % 0.31
保证热效率 % 93.50
15、热量,炉膛热负荷
过热蒸汽吸热量 GJ/h 6696.67 6326.52 5996.50 4639.70 3282.98 2164.36 6376.31
再热蒸汽吸热量 GJ/h 1459.23 1399.06 1351.53 949.44 591.21 314.53 1334.32
燃料向锅炉供的热量 GJ/h 8621.89 8159.89 7754.33 5890.17 4084.57 2609.47 8073.71
截面热负荷 MW/m2 4.53 4.28 4.07 3.09 2.14 1.37 4.24
容积热负荷 kW/m3 80.54 76.19 72.45 55.02 38.16 24.39 75.41
有效投影辐射受热面热负荷(EPRS) KW/m2 242.36 229.27 218.02 165.55 114.82 73.39 226.92
燃烧器区域面积热负荷 MW/m2 1.65 1.56 1.48 1.13 0.78 0.50 1.54
16、NOX排放浓(O2=6%计) mg/Nm3 300
17、空气预热器出口烟气含尘浓度(O2=6%计) G/Nm3 36.60 36.60 36.60 36.60 36.60 36.60 36.60
18、风率
一次风率 % 18.39 19.06 19.70 19.57 19.07 17.63 19.19
二次风率 % 81.61 80.94 80.30 80.43 80.93 82.37 80.81
19、过剩空气系数
炉膛出口 - 1.15 1.15 1.15 1.20 1.30 1.45 1.15
省煤器出口 - 1.16 1.16 1.16 1.21 1.31 1.46 1.16
20、烟速
屏式过热器 m/s - - - - - - -
末级过热器 m/s 9.4 8.8 8.2 5.9 4.1 2.6 8.5
高温再热器 m/s 11.3 10.5 9.9 7.3 4.9 3.0 10.4
低温过热器 m/s 13.5 12.2 10.9 7.8 4.9 3.1 12.1
低温再热器 m/s 8.2 8.5 8.7 7.3 6.1 4.5 8.0
省煤器 m/s 9.4 8.5 7.6 5.4 3.6 2.3 7.8 |
|