当今世界,电能已经成为人类生产和生活不可须臾或缺的能源,它便于传输,能够方便地转化为其它能源,十分清洁。电能的供应需要由电网传输。理想的公用电网的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。由于电器的使用会产生谐波电流和谐波电压,注入到电网中,就成为电网的一种污染,它会导致电网中的电流和电压波形畸变,电能质量下降,使电器设备的使用环境恶化,危害电网及电网中的其它设备。

近几十年来,各种非线性负荷的广泛使用,使得谐波污染的问题变得日益突出。而各种复杂、精密、对电能质量敏感的用电设备的不断普及,人们对电能质量及可靠性的要求越来越高,这使得电能质量问题对电网和配电系统造成的直接危害和可能对人类生活和生产造成的损失也就越来越大。电能源应用在世界范围内已经出现不断升级的大规模停电等事故和频繁的城市火灾,其中大部分与谐波污染和不恰当的处理不同程度相关。

我们经过多年研究和实践,提出了一种抑制谐波污染的新技术: “阻断相填补整流(BPCP)技术。与现存各类抑制谐波的技术相比,这一技术在稳定性、可靠性、高频变换功率容量以及高低频共模干扰问题上具有突出特点和优势。


二、三相供电系统的谐波污染及其治理的现状

伴随着电网中整流负荷的比重越来越大,大范围停电事故以及城市火灾频发,使得人们对供电系统的谐波问题给予了更多的关注,并且致力于找到解决方案。然而,10KW 1MW 的三相低压整流技术全世界依然没有任何有效的办法。高脉波整流器非常昂贵,单调谐滤波装置是供电系统中的不稳定源头,而且现在已经成为大范围停电事故的重要原因。即便是在法治、标准化规范十分严格的美国,夜晚城市中超过半数居民区的5 次和7 次谐波还是超出了IEEE 519 标准,并且情况在持续恶化。谐波会产生二次效应,当电流渡过线路阻抗时,造成谐波电压降,使电网电压产生畸变并降低了发电和输变电设备的效率,并可引起公用电网中局部并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,危害大大增加甚至引起严重事故;另一方面,使电源输入功率因数下降。它们还会造成电路故障,损坏变电设备,如变压器过热、火灾、LC 振荡、测试仪器频繁误动作、对附近设备造成干扰、高次谐波电流渡过电容,诱使其过热爆炸。对于谐波最不具备抗性的设备包括通讯和数据处理设备,恰好是北美大停电后最终调查结果所确定的几种设备。因此,降低电力电子设备谐波(THD),提高功率因数(PF),已成为学术界研究的热点。