安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统通过ARCM剩余电流式电气火灾监控装置或数字型剩余电流互感器,对商场、宾馆、机场、银行、医院、厂房等建筑低压配电系统进行电气火灾监控。本文通过对金锣集团德州分厂项目的介绍,重点阐述Acrel-6000电气火灾监控系统所实现的功能及其重要意义。 关键词:电气火灾探测器 电气火灾 监控系统 金锣集团德州分厂 安科瑞 1.前言 临沂新程金锣肉制品集团有限公司成立于1994年,是一家以肉制品生产加工为主的综合性大型企业。为满足市场需求,金锣集团在山东省德州市临邑县成立了德州分厂。 本项目共分为高温车间配电室和低温车间配电室,每个配电室单独安装一套Acrel6000电气火灾监控系统。 2.系统需求分析 本项目为工厂项目,若某配电线路发生漏电,相关人员无法及时发现。而Acrel6000电气火灾监控系统应能准确监控电气线路的故障和异常状态,发现电气火灾的火灾隐患,及时报警提醒相关人员消除这些隐患,防止电气火灾的发生。 3.参考标准 本系统符合中华人民共和国国家标准GB14287.1-2005《电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备》。 4.系统结构 Acrel-6000电气火灾监控系统是本公司自主研发的用于接收剩余电流式电气火灾探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统应用于大型商场、生活小区、生产基础、办公大楼、商场酒店等区域的消防控制中心,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。本系统采用标准的Modbus现场总线将具有通信功能的探测器相互连接起来,当现场保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号,能指示报警部位并保存报警信息。 金锣集团德州分厂项目高温车间配电室有10只ARCM300-J4电气火灾探测器,低温车间配电室有10只ARCM300-J4电气火灾探测器,都安装于配电柜上,如下图所示:
|