 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 16:09:09 | 只看该作者
<p>气动仪表经常出现压力脉冲干扰,应采取什么措施?<br/>气动仪表(如压力、差动变送器)以及脉冲管路上的压力表经常处于压力脉冲干扰下,会降低仪表的精确度和使用寿命,也不利于自动调节,有时还无法投入自动调节系统。<br/>若经常出现压力脉冲干扰,最简便的方法是加大管路系统的阻尼,即在气动仪表和压力表的输入端加气阻、气容的滤波器),以加大时间常数。根据现场情况,气阻可选用不锈钢管、铜管或玻璃管等。内径Φ=1mm,长度50-100mm;气容可用铁管或聚氯乙烯硬塑料管,内径Φ=50-120mm,长度100-140mm。</p><p>如何从调节仪表角度提高调节系统的调节质量?<br/>1、要严格按照调节仪表的技术指标进行调校。2、合理整定调节仪表的参数。3、对一般的调节对象特性,要选择合理的调节规律。4、对一些特殊调节对象特性,如发电机组负荷变化较大,调节对象特性变化也较大时,可以采用参数自整定调节器;调节对象若是非线性的,可以采用非线性的PID调节器;调节对象特性响应速度快,可以采用开关或PID双模调节器;对象特性是时变的调节对象,可以采用自适应的PID调节器。5、对随动调节系统,可以采用给定值调节器(简称SPC调节器),即生产过程要求随时修改调节器的给定值(可采用时间程序和参数程序给定),以提高产品的质量和数量。</p><p>滑差电机的电磁转差离合器发生卡涩后,会出现什么现象?应怎样处理?<br/>转差离合器发生卡涩后,可能出现给粉机转速偏高且控制不灵活,即转速与手操信号不呈线性关系。卡涩严重时,则可能完全失控。<br/>卡涩一般是因为转差离合器的电枢与磁极之间的气隙中积有煤粉、尘埃等杂物,造成机械部分变位,使离合器的电枢与磁极间产生摩擦所致。再出现卡涩时,须停运转差离合器,然后进行检查和清洗。</p><p>试述什么是“两措”计划?编制的依据是什么?<br/>“两措”计划是安全技术措施、反事故技术措施计划。<br/>编制安全技术措施的依据是:国家颁布的劳动保护法令和产业部门颁发的劳动保护标准;安全检查中所发现的尚未解决又不影响人身安全的问题;预防火灾、爆炸、工伤、职业病、职业中毒所需采取的技术措施;生产发展需要的安全措施及广大职工提出的有利于安全生产的合理化建议等。<br/>反事故技术措施计划编制的依据是原电力部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》;本企业安全生产中存在设备隐患和重大缺陷;企业有计划的改造、改善、更换威胁设备和人身安全的不合理的设备部件或者设备本身和设备安全保护措施;已经在本企业内发生了的设备损坏事故或由此导致人身事故的教训等。<br/></p>
12#
 楼主| Eric 发表于 2006-12-29 16:09:59 | 只看该作者
<p><font size="5">全部题目请下载</font></p><font size="5"> cmJYi99q.doc (117 KB, 下载次数: 3) </font><br/>
13#
华玉培根 发表于 2007-1-3 22:23:39 | 只看该作者
热工自控试题不错,我代表电力职工对你的劳动表示诚挚的谢意!!