<span style="mso-bidi-font-family: Arial;"><font face="宋体" size="3">摘要:文章根据有关标准分析了湿度超标对发电机的危害,指出了超标的主要原因及防治措施,提出了监控的操作目标及管理要求,为标准的宣传贯彻及可操作性提供了可行性建议。</font><span lang="EN-US"><font face="宋体" size="3">
<br/><br/><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>《氢冷发电机氢气湿度的技术要求》(DL/T 651-1998)标准具体规定了氢冷发电机氢气湿度在运行氢压下的上下限值及充氢、备氢时补充新鲜氢气的允许湿度值。作好该标准的宣传贯彻工作并进行有效的监控与管理,是一项艰巨、细致而又繁琐的任务。下面就氢气湿度标准及氢气湿度超标对发电机的危害做一详述,并提出相应的防治对策,以做好氢气湿度的监控与管理。 <br/><br/><b>1湿度的表示方法</b>
<br/><br/><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>湿度是指气体中的水汽含量,其表示方法较多,常用的有绝对湿度、相对湿度、露点温度等,相互之间可以换算。下面为有关概念的定义。 <br/><br/>a. 绝对湿度湿气中水汽质量与湿气的总体积之比,g/m<sup>3</sup>。 <br/>b. 相对湿度压力为P、温度为T的湿气中,水汽摩尔分数与同一温度T和压力P下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数之比,%。 <br/>c. 露点温度压力为P、温度为T、混合比为r的湿气中,在此给定的压力下,湿气被水饱和时的温度,℃。 <br/><br/><b>2氢气湿度标准</b>
<br/><br/>a. 发电机内运行氢压下的允许湿度低限为露点温度T<sub>d</sub>=-25 ℃,根据发电机内的最低温度规定了允许湿度高限,即当发电机温度最低为5 ℃时,湿度高限为露点温度T<sub>d</sub>=-5 ℃;当发电机温度最低≥10 ℃时,湿度高限为T<sub>d</sub>=0 ℃。 <br/>b. 供发电机充氢、补氢用的新鲜氢气在常压下的允许湿度为:新建电厂T<sub>d</sub>≤50 ℃,已建电厂T<sub>d</sub>≤25 ℃。 <br/><br/><b>3氢气湿度超标对发电机的危害</b>
<br/><br/>3.1氢气湿度过高对转子护环的影响 <br/><br/><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>氢气湿度过高,使发电机转子护环产生应力腐蚀纹损并使裂纹快速发展。发生应力腐蚀有3个必要条件:材质,有较大的应力,有腐蚀介质。护环的应力腐蚀开裂与氢气介质湿度有很大关系,国内护环大多采用18Mn5Cr、18Mn4Cr奥氏体钢,机械性能优良,但在有腐蚀介质,如氯化物、硝酸盐、硫酸盐、亚氯酸盐和氢氧根的情况下,抗应力腐蚀能力下降。在相对湿度大于50%时,裂纹扩展速率呈指数增加。 <br/><br/>3.2氢气湿度过高对绝缘性能的影响 <br/><br/><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>发电机内氢气湿度过高,降低定子的绝缘电气强度,易使定子绝缘薄弱处发生相间短路。如由于制造方面的原因,200 MW发电机定子端部绝缘存在水接头和引线两处薄弱环节,均处于高电位,如氢气中含水或水汽严重时,会使绝缘薄弱处对其它线棒击穿放电。氢气相对湿度超出一定限值(80%),定子绝缘缺陷就会加速发展。氢气湿度高,如相对湿度超出75%,会使转子绝缘强度下降,甚至导致无法开机。 <br/><br/>3.3氢气湿度过低对发电机某些部件的影响 <br/><br/><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>氢气湿度过低,可导致对发电机某些部件产生不利影响,如可导致定子端部垫块收缩和支撑环裂纹。相对湿度小于0.5%,可认为是干气。 </font></span></span> |