<p align="center"><font face="Verdana">由热工逻辑图成功分析给煤机故障一例 <br/>郝明月 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 张翠巧 2 <br/>(1 中国华电石家庄热电厂发电部,050041,2 河北电力建设第二工程公司,050041)&nbsp;<br/>&nbsp;</font></p><font face="Verdana">
<p>摘&nbsp; 要:本文从分析给煤机的故障着手,全面分析故障现象,查找问题根源,并介绍了利用热工逻辑图来分析查找程序控制系统的错误,从而找出问题的症结所在。 <br/>关键词:热工&nbsp; 逻辑图&nbsp; 给煤机&nbsp; 故障&nbsp;<br/>1&nbsp; 前言 <br/>随着火电厂的单机容量不断增大,运行参数的提高,控制系统的热工自动化水平也越来越高,现代的大机组均采用了先进的DCS控制,辅机上程序自动装置在运行中的作用也越来越大。由于程序编写人员不可能对所有的辅机设备都十分了解,故在程序或是逻辑中不可避免的存在一些不切合实际的顺控程序,这就要求运行人员熟悉掌握热工控制的知识,从而使程序控制更加完善,同时也有助于运行中分析各类异常。以下就是利用热工逻辑图分析出给煤机故障的一个例子。 <br/>河北热电有限责任公司八期技改工程安装有四台CFB锅炉,系东方锅炉集团股份有限公司引进美国FW技术制造,型号为DG410/9.81-9 ,其控制系统采用的是OVATION的DCS系统。大型CFB锅炉在我国的发展还属于刚刚起步,它的优点是蓄热量大、燃烧稳定,煤种的适应性广。 <br/>该CFB锅炉的给煤系统采用完全前墙给煤方式,四台给煤机的下煤由播煤风带动送入六个给煤口进入炉膛,其中中间两台给煤机的下煤由分叉装置进入两个给煤口,在实际运行中,控制中间两台给煤机的煤量是两边两台的一倍。 </p>