<p align="center"><font face="Verdana">国内首台超高压中间再热循环流化床锅炉简介及试运故障分析 <br/>李 涛 <br/>(河南新乡豫新发电有限责任公司) </font></p><font face="Verdana">
<p><br/> <br/>摘 要:文中简要介绍了国内首台超高压中间再热循环流化床锅炉的基本特性,以及该锅炉在带负荷试运期间因故停炉的原因分析。 <br/>关键词:循环流化床锅炉 机组试运故障 问题分析 <br/> <br/>1 锅炉简介 <br/>河南新乡豫新发电有限责任公司本期技改工程是在新乡火电厂 3*240t/h 锅炉拆除的原址上装设的两台 440t/h循环流化床锅炉,是国内首台 135MW,超高压一次中间再热的循环流化床锅炉,哈尔滨锅炉厂有限责任公司采用引进 ALSTOM 公司的循环流化床锅炉技术进行基础设计,并完全按照引进技术所确定的原则和结构进行施工设计和制造,该炉的主要特点如下: <br/>(1)采用高温旋风分离器;分离器采用入口烟道下倾、中心筒偏置、旋风筒呈圆形的结构,使旋风筒的分离效果提高。 </font></p>