1主要技术参数 <br/>额定流量 1530L/min <br/>进水压力(计算值) 196KPa <br/>进水温度 45±3(℃) <br/>最大连续出力时线圈出水温度(计算值) 73℃ <br/>水的电导率 不高与0.5μs/cm <br/>离子交换器额定处理流量 250L/min <br/>进水温度高报警值 49(℃) <br/>出水温度高报警值 73+1 (℃) <br/>出水温度高保护动作值 78℃ <br/>进水压力低报警值 110kPa <br/>进水压力低保护动作值 89kPa <br/>进水流量低报警值 1200 L/min <br/>进水流量低保护动作值 1050 L/min <br/>2系统调节及保护 <br/>温度调节阀和压力调节阀 <br/> 温度调节阀用以调节定子冷却水进入线圈前的温度。三通调节阀只是调节进入水冷却器和旁路的流量比,以此达到调节阀下游端的水温保持稳定的目的。闭式水也有水冷器温度调节阀,两者之间作用差不多,经调试可选择功效较好一组装置,以降低运行维护工作量。 <br/>压力调节阀主要用于保持定子线圈进水压力稳定并且低于发电机内氢气压力定子线圈的进水压力控制在196kPa(0~0.02MPa)且流量不低于1530L/min(~92m3/h)则为设计数据,当两者不能兼顾时,优先满足流量要求,压力允许适当提高但压力表指示值不得超过0.35MPa。在定冷水供水管路上设置定冷水进水压力低跳闸测点(须经2/3证实),若运行中出现压力调节阀调节不当,有可能使机组压力晃动,备泵频繁自启,引发定冷水进水压力低跳闸跳闸,为避免此类现象出现,建议将定冷水进水压力低跳闸改为定冷水进水流量低跳闸,况且进水压力低低与流量低低有对应关系。 <br/> 定冷水泵采用磁力式离心泵,同样不允许两台油泵并泵运行时间超过60秒;也不允许油泵最大输出流量超过油泵铭牌输出流量的15%,但控制逻辑未规定备泵启动后,主泵必须停运,不符合两台油泵同时运行时间不超过60秒 之规定。鉴于定冷水系统的重要性,在正常泵切换,或泵经检修调整后,均须并泵运行,经对泵各项性能(出力、泄漏、振动、逆止伐)确认,从时间上来说,势必超过60秒。针对上述问题,将现场已安装的磁力式离心泵该为普通离心泵,则问题都将解决:若仍为磁力式离心泵,参照磁力式离心泵逻辑,则检修后并泵试转时,对运行判断处理有很大难度,易引起系统压力低,可行方法有:将备泵启动定值提高到0.73Mpa附近,检修后并泵试转时,60秒内无异常,将原运行泵停下,作为备泵,将检修过的泵连续运行,对泵各项性能(出力、泄漏、振动、逆止伐)确认后,恢复原运行方式或继续运行。若检修过的泵在并泵时或单泵运行时,有压力低或其它问题,及时启动原运行泵,将其隔离检修。 <br/> 备用泵启动的信号来自泵出口压力开关接点,当工作泵压力低至正常值以下68.6kPa时,泵出口母管压力开关接点动作,接通控制电路使备用泵自启动。 <br/> 在定冷水回水管路设置回水温度高跳闸测点(须经2/3证实)。 <br/> 本系统设置了定冷水箱水位高/低报警开关,并能对水位进行远方监视。 |