<p>请教各位专家,我公司60万机组,从投产至今4年,投产第三年起,共计发生7次机组机端PT高压熔丝慢熔。PT配置和检查处理情况简要说明如下:</p>
<p>我公司机端PT三组:
<table style="WIDTH: 564pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" height="19" width="752">
<colgroup>
<col width="243">
<col width="230">
<col width="52">
<col width="227">
<tbody>
<tr height="19">
<td class="et2" style="BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid; WIDTH: 182.25pt; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; HEIGHT: 14.25pt; TEXT-DECORATION: none; mso-protection: locked="locked"  visible" width="243" height="19">出口PT<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></td>
<td class="et2" style="BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid; WIDTH: 172.5pt; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; HEIGHT: 14.25pt; TEXT-DECORATION: none; mso-protection: locked="locked"  visible" width="230" height="19">JDZX16-20G</td>
<td class="et3" style="BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid; WIDTH: 39pt; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; HEIGHT: 14.25pt; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none; mso-protection: locked="locked"  visible" width="52" height="19" x:num="3">3</td>
<td class="et2" style="BORDER-RIGHT: #000000 0.5pt solid; BORDER-TOP: #000000 0.5pt solid; FONT-WEIGHT: 400; FONT-SIZE: 12pt; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: #000000 0.5pt solid; WIDTH: 170.25pt; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #000000 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; HEIGHT: 14.25pt; TEXT-DECORATION: none; mso-protection: locked="locked"  visible" width="227" height="19">大连北方互感器厂</td></tr></tbody></table></p>
<p>二次容量为0.2 100VA 3P 150VA 分别用于保护,励磁和计量。高压熔断器0.5A.</p>
<p>1、高压熔断后,二次回路检查正常。二次负载较轻,绝缘良好。</p>
<p>2、几次熔断的高压保险是原配和原厂备件(大连)。熔断后我们也怀疑可能是熔断器质量问题,也更换厂家(上海),使用约三个月到半年也发生过熔断情况。现在有停机机会时,我们采取的措施是不论是否熔断均全部更换。停机更换熔断器的情况是:换下来的熔断器检查,大都是完好的,也发现过已经断了的(一次),保护未告警。熔断熔丝检查情况:敲碎熔断器检查,熔断的间隙较小,熔丝的断点成两个小球状,检查二次电压记录只降低1-2V。我们前几次发现熔断器熔断还是安稳装置投运时检测到的,它和保护装置的判PT断线原理不一样。现在安稳装置已经退出运行(省调令),所以只有熔断器熔断后再进一步发展,间隙进一步变大,达到保护装置告警值才能发现。近期发生一次直接熔断,次级电压到0的情况,其他情况电压下降不等,决定熔丝断点距离。</p>
<p>3、熔断情况每相均有发生,不固定哪一相,以前更换熔断器时只是更换了熔断的,所以不排除熔断器质量原因。近期全部更换熔断器后,也出现熔断情况。</p>
<p>4、经过和周围电厂了解,发生这类情况是普遍现象,有的电厂采取的措施是换成1A的熔断器。有的电厂在基建时发现PT励磁特性不一致,到大连生产厂家选择特性一致的PT,也发生过熔断情况,次数比我们少。<br/></p>
<p><strong>请各位专家指导,我们下一步如何开展工作,来判断原因,消除隐患。</strong></p>
<p><strong>&nbsp; 我们做了各种状态(空载、额达负荷、过电压)的电压互感器励磁特性,特别注意过电压条件下的励磁电流,熔断器熔断毫无疑问是励磁电流过大,检测满足要求。查找可能过电压的原因,如检查机端避雷器等,未发现问题。</strong></p>
<p><strong>&nbsp;&nbsp; 我们电厂距离钢厂很近,几乎是直供方式(虽然经两个变电所,但对钢厂来说,等于直供),不知有无关系(如三次、五次谐波影响)。</strong></p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
2#
duanw_72 发表于 2010-9-11 12:33:38 | 只看该作者
我说几句不知对不对,对你是否有用
1. 高压熔丝熔断不用检查二次,二次故障引起一次熔断这种机会很小
2。你厂应是发变组接线,变压器低压侧应是三角形接线,且应在变压器低压侧接有避雷器,一般不存在高次谐波引起的过电压,但你们接入系统的负荷有可能产生谐振过电压,建议中性点加装消谐器或阻尼器,另外做一下互感器的空载试验,来判断线圈匝间及铁芯的质量,
3。我估计制造工艺质量的多,如果换1A对互感器没影响的话,你可以换一相如果其他相坏的话那基本可以印证了,吃一堑长一智吧