设为首页收藏本站

中国电力科技论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1070|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[原创]低压配电柜招标公告

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
gdsbwzb 发表于 2010-3-29 11:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<p>低压配电柜招标公告<br/>所属地区:宁夏&nbsp;<br/>铍铜项目生产线拟对项目配套低压配电柜设备进行招标采购,邀请合格的投标人就以下生产设备及服务提交密封投标:<br/>一、低压配电柜设备<br/>1、设备用途:用于铍铜生产线低供压配电系统。<br/>2、设备名称及主要技术数据要求:<br/>低压配电柜:83面<br/>动力配电箱:22面<br/>检修电源插座箱:41面<br/>照明配电箱:41面<br/>防火阀控制箱:3面<br/>控制按钮箱:23面<br/>注:最终数量以图纸为准<br/>二、技术要求:<br/>1、总则:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本技术条件书的使用范围仅限于中色(宁夏)东方集团股份有限公司铍铜项目动力配电柜。包括运行条件、低压配电柜技术条件等。<br/>2、 标准<br/>2.1&nbsp; 设备使用环境和动力条件<br/>年平均气压: 1100hpa<br/>极端最高气温: 38℃<br/>极端最低气温: -36℃<br/>年平均相对湿度: &lt;85%<br/>污秽等级&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ⅲ级<br/>地震基本烈度: 8度<br/>地震加速度: 0.15g<br/>海拔高度: &lt;1500m<br/>动力条件 380V±5% 50Hz±2<br/>2.2 设计、制造、检验标准<br/>所有供货的产品的设计、制造、材料、试验、性能等除满足本技术规范外,其它要求不低于GB7251.1-1997最新版本的标准,<br/>所有技术规范、标准是现行的最新版本。如果卖方采用某个替代标准时,应将标准的有关文件及替换理由书面提供给买方,<br/>并征得买方同意后方可使用。当标准之间不一致时,应采用较高的标准。主要标准包括(但不限于):合同设备应至少符合不限于以下现行版的国家及行业标准:<br/>1、GB7251.1-1997&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《低压成套开关设备和控制设备》<br/>2、GB50171—92&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线方案施工及验收规范》<br/>3、GB4208--1993&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《外壳防护等级》<br/>4、JB/Z155-160-81&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《产品图样及设计文件标准》<br/>5、GB7251&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《低压成套开关设备和控制设备》<br/>6、IEC60439&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《低压成套开关设备和控制设备》<br/>7、GB2682-81&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》<br/>8、GB/T998-82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《低压电器基本实验方法》<br/>9、ZBK36001&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 《低压抽出式成套设备开关设备》<br/>3&nbsp; 技术性能参数和要求<br/>3.1 基本技术参数<br/>3.1.1&nbsp; 额定绝缘电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.66kV<br/>3.1.2&nbsp; 额定工作电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0.40kV<br/>3.1.3&nbsp; 额定工作频率&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50Hz<br/>3.1.4&nbsp; 母线额定电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最大2000A<br/>3.1.5&nbsp; 额定短时耐受电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50kA<br/>3.1.6&nbsp; 额定峰值耐受电流&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 105kA<br/>3.1.7&nbsp; 工频试验电压: <br/>&nbsp;主回路&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500V<br/>辅助回路&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1760V<br/>3.1.8&nbsp; 防护等级&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IP40<br/>3.1.9&nbsp; 柜面应有表示开关分合状态的标志。<br/>3.1.10 柜体颜色:按甲方要求电脑灰色。<br/>3.1.11 柜底应留有安装孔和接地线连接装置。<br/>3.1.12 结构型式:<br/>3.1.12.1开关柜的金属外壳采用进口2mm敷铝锌钢板弯制由锁紧自攻螺钉和8.8级高强度螺栓联结而成,<br/>所有柜架另件为免维修型。(其它钢板采用宝钢生产的优质冷轧钢板),主构架采用2.5mm为模数的C型材通过连接件来组成各种得以满足各种需要的柜架结构和抽屉单元。<br/>3.1.12.2框架、覆板、盖和门等组成的柜体能承受系统短路所产生的机械和热应力的作用,<br/>能承受开关动作产生的冲击力而不致影响其他电器的工作,并能承受正常吊装、运输所导致的应力作用保持其性能不受影响。<br/>3.1.12.4开关柜内部及顶部开有必要的散热通风孔道,并不降低壳体的防护等级(外壳IP40,内部单元隔室间IP20)。<br/>3.1.12.5开关柜采用的绝缘材料组件是高强度的阻燃型工程塑料组件,这些绝缘件按GB5169.4-85标准通过了960℃灼热约30s不燃烧和不被灼热的试验。柜内采用了多种塑料组件以支撑带电部分,,这些组件为无卤素的,并具有CTI300等级的防漏电性能。<br/>3.1.12.6隔室和功能板<br/>3.1.12.7 MNS开关柜的主母线室、功能单元室、电缆室、小母线室和端子室分隔清晰。每柜设一块阻燃性的高密度聚氨脂塑料功能板。<br/>3.1.12.8形成隔室的材料有足够的机械强度,且均为自熄性的,以保证:<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a.防止非专职人员触及本单元的带电部件;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b.防止所有人员触及相邻单元的带电部件;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c.防止一个回路开关电器的通断动作影响相邻单元的运行稳定性;<br/>d.限制事故电弧不致扩大到相邻单元。<br/>3.1.12.9每台开关柜的功能单元最多可达9个1单元抽屉或18个1/2单元抽屉,也可组成36个1/4单元抽屉<br/>3.1.12.10联锁<br/>3.1.12.10.1功能单元的操作手柄和断路器的操作手柄之间有可靠的机械联锁。<br/>3.1.12.10.2开关柜框架断路器具有工作位置(一次、二次均接通)、试验位置(一次断开、二次接通)、<br/>分离位置(一次、二次均断开)等,并具有标志及锁定装置。双电源柜(发电机与市电断路器)<br/>切换具有机械和电气联锁。抽屉单元具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志,功能单元在断路器处于“断开”位置时,外部可加挂三把明锁锁定,完全杜绝了误合闸的可能性。<br/>3.1.12.10.3功能单元为专业人员设置了解锁装置。<br/>3.1.12.10.4所有联锁的机械寿命不低于10000次。<br/>3.1.12.11母线、导电部件和绝缘导线。<br/>3.1.12.12母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。<br/>3.1.12.13绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。<br/>3.1.12.14 L型母线完全嵌入绝缘的功能板中,导体之间完全被绝缘层隔离,机械强好,安全可靠。<br/>3.1.12.15连接主开关的母线外部加装了阻燃、自熄性的热塑套管,对地工频试验电压增加了50%。<br/>3.1.12.16母线系统:三相五线制。<br/>3.1.12.17接地保护<br/>柜内设有独立的截面为相母线1/2的N中性导体,贯穿整个装置,安装在柜前底部,各回路接零都可以就近联接,框架结构件采用自攻螺钉联接,具有较高的可靠性。<br/>3.1.12.18互换性。<br/>使用进口的先进数控装备,保证了同类抽屉可百分之百地互换,抽插灵活自如。<br/>3.1.12.19二次端子<br/>装置的功能单元辅助接点一单元以上为32对,1/2单元的为20对,能满足自动化与计算机接口的需要。<br/>3.1.13柜内母线:要求使用纯阴极铜(国内知名厂家供货,要求提供货单据)。<br/>三、交货期:合同签订一个月<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 拟招标时间为2010年4月19日—23日期间</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>联系人:夏微<br/>电话:010-86731079&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 010-69390160 <br/>手机:13051150010 <br/>邮箱:zbsww006@163.com (资质业绩请发此邮箱)<br/>单位:中国电力设备物资采购部<br/>更多项目请查看此网址:http://zbsww.006.blog.163.com</p>
<p>&nbsp;</p>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-4-19 19:57

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表