第三十条 继电保护和安全自动装置技术指导和管理内容包括: <br/>(一)’装置和参数是否满足电力系统安全运行要求。 <br/>(二)重大问题按期整改情况。 <br/>(三)因并网发电厂原因造成接入电网事故情况。 <br/>(四)因并网发电厂原因造成继电保护和安全自动装置不能正常投入造成电网安全稳定性和可靠性降低的情况。 <br/>(五)到更换年限的设备配合电网企业改造计划按期更换的情况。 <br/>(六)按继电保护技术监督规定定期向电力调度机构报告本单位继电保护技术监督总结的情况。按评价规程定期向电力调度机构报告继电保护动作报表的情况。 <br/>(七)保证电力系统安全稳定运行的继电保护管理要求。 <br/>第三十一条 调度通信技术指导和管理内 <br/>容包括: <br/>(一)设备和参数是否满足调度通信要求。 <br/>(二)重大问题按期整改情况。 <br/>(三)因并网发电厂原因造成通信事故情况。 <br/>(四)因并网发电厂通信责任造成电网继电保护、安全自动装置、调度自动化通道及调度电话中断情况。 <br/>(五)调度电话通道中断情况。 <br/>(六)因并网发电厂原因通信异常造成电网安全稳定性和可靠性降低的情况。 <br/>第三十二条 调度自动化技术指导和管理内容包括: <br/>(一)并网发电厂调度自动化设备的功能、性能参数和运行是否满足国家和行业有关标准、规定的要求。 <br/>(二)并网发电厂调度自动化设备重大问题按期整改情况。 <br/>(三)并网发电厂执行调度自动化相关运行管理规程、规定的情况。 <br/>(四)并网发电厂发生事故时遥信、遥测、顺序事件纪录器(SOE)反应情况,AGC控制情况以及调度自动化设备运行情况。 <br/>第三十三条 励磁系统和PSS装置技术指导和管理内容包括: <br/>(一)励磁系统和PSS装置强励水平、放大倍数、时间常数等技术性能参数是否达到国家、和行业有关标准要求。 <br/>(二)按照电力调度机构的定值设定特性参数情况。 <br/>第三十四条 调速系统技术指导和管理内容包括: <br/>(一)调速系统的各项技术性能参数是否达到国家和行业有关标准要求,技术规范是否满足接入电网安全稳定运行的要求。 <br/>(二)一次调频功能、AGC功能及参数是否满足电力监管机构及所在电网的要求。 <br/>(三)按照电力调度机构的定值设定特性参数情况。 <br/>第三十五条 并网发电厂高压侧或升压站电气设备的技术指导和管理内容包括: <br/>(一)并网发电厂高压侧或升压站电气设备遮断容量、额定参数、电气主接线是否满足要求。 <br/>(二)绝缘是否达到所在地区污秽等级的要求。 <br/>(三)接地网是否满足规程要求。 <br/>第三十六条 发电机组涉及机网协调保护的技术指导和管理内容包括: <br/>(一)发电机定子过电压、定子低电压、过励磁、发电机低频率、高频率、发电机失步振荡、失磁保护等是否达到国家和行业有关标准要求。 <br/>(二)技术规范是否满足接入电网安全稳定运行要求。 <br/>第三十七条 水电厂水库调度技术指导和管理内容包括: <br/>(一)水电厂水库调度专业管理有关规程、规定的执行情况o <br/>(二)水电厂重大水库调度事件的报告和处理情况。 <br/>(三)水电厂水库调度自动化系统(水情自动测报系统)相关运行管理规定的执行情况。 <br/>(四)水电厂水库调度自动化系统(水情自动测报系统)运行情况(运行参数和指标)。 <br/>(五)水电厂水库流域水雨情信息和水库运行信息的报送情况。 <br/>第三十八条 并网发电厂设备参数管理内容包括励磁系统及调速系统的传递函数及各环节实际参数要求,发电机、变压器、升压站电气设备等设备实际参数是否满足接入电网安全稳定运行要求。 <br/>第三章考核实施 <br/>第三十九条 区域电力监管机构组织电力调度机构及电力企业制定考核办法,电力调度机构负责并网运行管理的具体实施工作。 <br/>第四十条 电力调度机构对已投入商业运行(或正式运行)的并网发电厂运行情况进行考核,考核结果报电力监管机构核准备案后执行,并定期公布。考核内容应包括安全、运行、检修、技术指导和管理等方面。 <br/>第四十一条 发电厂并网运行管理考核采取扣减电量或收取考核费用的方式。考核所扣电量或所收考核费用实行专项管理,并全部用于考核奖励。 <br/>第四章监管 <br/>第四十二条 电力监管机构负责协调、监督发电厂并网运行管理和考核工作。各级电力监管机构负责辖区内并网运行管理争议的调解和裁决工作。 <br/>第四十三条 电力调度机构应当按照电力监管机构的要求组织电力“三公"调度信息披露,并应逐步缩短调度信息披露周期。信息披露应当采用简报、网站等多种形式,季度、年度信息披露应当发布书面材料。 <br/>第四十四条 建立并网调度协议和购售电合同备案制度。合同(协议)双方应于每年11月底以前签订下一年度并网调度协议和购售电合同,并在签订后10个工作日内分别向调度关系所在省(区、市)电力监管机构备案,由该省(区、市)电力监管机构汇总后报区域电力监管机构;并网发电厂调度关系所在省(区、市)没有设立电力监管机构的,直接向区域电力监管机构备案;区域电力调度机构调度的发电厂,双方直接向区域电力监管机构备案;与国家电网公司签订购售电合同和并网调度协议的,双方直接向国家电监会备案。 <br/>第四十五条 建立电力“三公"调度情况书面报告制度。省级电力调度机构按季度向所在省(区、市)电力监管机构报告电力“三公"调度情况,由该省(区、市)电力监管机构汇总后报.区域电力监管机构;没有设立电力监管机构的省(区、市),电力调度机构直接向区域电力监管机构报告;区域电力调度机构按季度向区域电力监管机构报告电力“三公"调度情况;国家电力调度机构每半年向国家电监会报告电力“三公"调度情况。 <br/>第四十六条 建立厂网联席会议制度,通报有关情况,研究解决发电厂并网运行管理中的重大问题。厂网联席会议由国家电监会派出机构会同政府有关部门组织召开,有关电力企业参加,采取定期和不定期召开相结合的方式。定期会议原则上每季度召开一次,不定期会议根据实际需要召开。会后应形成会议纪要,向参加联席会议电力企业发布,重大问题应同时报.国家电监会o <br/>第五章附则 <br/>第四十七条 本规定自发布之日起施行, 《关于发电厂并网运行管理的意见》(电监市场[2003]23号)同时废止。 <br/>第四十八条 区域电力监管机构根据本规定,商电力企业组织制定本区域发电厂并网运行管理实施细则,报国家电监会审核同意后施行) <br/>第四十九条 本规定由国家电监会负责解释,国家电监会其他相关文伴与本规定不一致的,以本规定为准。<ca></ca><br/> |
|