燃油燃气锅炉房制度<br/>一 岗位责任制<br/>按锅炉人员配备,分别规定班组长、司炉工、维修工、油料入库检查人员、水质化验人员等岗位职责范围内的任务和要求。<br/>1. 司炉工岗位责任制<br/>① 严格执行锅炉安全操作规程和各项规章制度,精心操作,正确填写运行记录;<br/>② 严格遵守劳动纪律,监守岗位(不脱岗、不串岗),上班前四个小时之内和当班时不能饮酒,不做与生产无关的事;<br/>③ 发现锅炉油气管道阀门,各种报警设施有异常现象危及安全时,应采取紧急措施并及时报告负责人;<br/>④ 对任何危害锅炉安全运行的违章指挥应拒绝运行;<br/>⑤ 配合锅炉设备的维修工作。经常保持锅炉设备和锅炉房内外清洁,做到文明生产;;<br/>⑥ 努力学习业务知识,不断提高操作水平。<br/>2. 维修工岗位责任制<br/>① 认真执行巡回检查制度,定时进行巡回检查,并做好记录;<br/>② 做好锅炉设备的维修保养工作,保证其安全经济运行;<br/>③ 根据设备维修计划和锅炉设备情况,积极做好维修准备工作;<br/>④ 努力学习业务知识,不断提高技术水平。<br/>3. 水处理化验员岗位责任制<br/>① 认真执行水质管理制度,定时进行水质分析,保证锅炉的给水,炉水符合国家标准要求;<br/>② 做好水处理设备的运行和水质化验记录,努力降低消耗;<br/>③ 保证分析用溶液、试剂等的准确性;<br/>④ 做好仪器、设备的维护保养工作;<br/>⑤ 遵守劳动纪律,保持化验和工作间清洁卫生;<br/>⑥ 努力学习业务知识,不断提高技术水平。<br/>4. 油料检查人员岗位责任制<br/>① 认真执行油料管理制度,保证油料供应符合锅炉使用的质量要求。严禁不合格油料进入锅炉,严禁不同油料混用;<br/>② 按要求对油料的供应现场实施监督,防止油料泄露到储油罐外,并做好油料的防火工作。<br/>二. 锅炉安全操作规程<br/>1. 启炉前准备<br/>① 检查油泵及过滤器是否正常过油,燃气炉检查燃气压力是否正常,不要过高或过低,打开油气的供给节门;<br/>② 检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门);<br/>③ 检查水位计,水位应在正常位置,水位计器、水位色塞需处在打开位置,杜绝假水位,若缺水可手动上水;<br/>④ 检查压力管道上的阀门,必须打开,烟道上的挡风板必须全部开启;<br/>⑤ 检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置;<br/>⑥ 检查蒸汽锅炉出水阀应处于关闭状态,热水锅炉循环水泵出气阀也应是关闭状态;<br/>⑦ 检查软化水设备是否正常运行,制造出的软水的各种指标是否符合国家标准。<br/>2. 启炉运行<br/>1)蒸汽锅炉<br/>⑴打开总电源;<br/>⑵启动燃烧器;<br/>⑶锅筒上的放气阀,冒出的完全是蒸汽时,关闭之;<br/>⑷检查锅炉人孔,手孔法兰和阀门,发现渗漏处加以紧固,紧固后如渗漏,停炉检修;<br/>⑸当气压升0.05~0.1MPA时,补水,排污,检查试验给水系统和排污装置,同时冲洗水位表;<br/>⑹气压升至0.1~0.15MPA时,冲洗压力表存水弯管;<br/>⑺气压升至0.3MPA时,“负荷大火/小火”旋钮旋至“大火”,加强燃烧; <br/>⑻气压升至2/3运行压力时,开始暖管送气,缓慢开启主汽阀,避免水击;<br/>⑼排水阀冒出的完全是蒸汽时关闭之;<br/>⑽全部排水阀关闭后,缓慢开启主气阀至全开,再回转半圈;<br/>⑾“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”;<br/>⑿水位调节:根据负荷调节水位(手动启停给水泵),低负荷时水位应稍高于正常水位,高负荷时,水位应稍低于正常水位;<br/>⒀汽压调节:根据负荷调节燃烧(手动调节大火/小火)<br/>⒁燃烧状况判断,根据火焰颜色,烟气颜色判断空气量 燃油雾化状况<br/>⒂观察排烟温度,烟温一般控制在220--250℃之间,同时观察烟囱的排烟温度,浓度,将燃烧调整到最佳状态。<br/>2)热水锅炉<br/>⑴打开总电源;<br/>⑵启动循环泵;<br/>⑶缓慢开启循环泵出口阀;<br/>⑷启动燃烧器;<br/>⑸15分钟后““负荷大火/小火”位色钮旋至“大火””<br/>⑹“燃烧器控制”旋钮旋至“自动”。<br/>3. 正常停炉:热水锅炉<br/>A 正常停炉:热水锅炉<br/>①“负荷大火/小火”旋钮旋至“小火”;<br/>②关闭燃烧器;<br/>③ 关闭燃料供给阀;<br/>④ 闭烟道挡板<br/>⑤ 锅炉出水温降至50℃后,关闭循环泵出口阀。<br/>⑥ 停止循环泵<br/>蒸汽锅炉<br/>①“负荷大火/小火”位置;<br/>②关闭燃烧器;<br/>③蒸汽压力下降至0.05-0.1MPA时进行排污;<br/>④关闭主汽阀;<br/>⑤手动补水至稍高水位;<br/>⑥关毕给水阀;<br/>⑦关闭燃烧供给阀;<br/>⑧关闭烟道挡板;<br/>⑨关闭总电源<br/>B 紧急停炉<br/>热水锅炉<br/>①关闭锅炉进出口阀门;<br/>②打开紧急排放阀和紧急补水阀;<br/>③关闭总电源开关;<br/>④通知上级领导;<br/>蒸汽锅炉<br/>①关闭主蒸汽阀;<br/>②关闭总电源;<br/>③通知上级领导。<br/>
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

池作和-具有超强防结渣性能纳米陶瓷涂层

Archiver|手机版|小黑屋|中国电力科技网 ( 鲁ICP备09062776号  

GMT+8, 2024-5-3 07:43

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表