机组调试中的问题
1、 引风机、高压流化风机的电机空转试转温度处于上升阶段,两个小时停止运行,不能保证调试的结果,验标要求电机试转两个小时,在轴承温度恒定后才能证明试验正常,温度上升时应延长试运时间。
2、 辅机试转没有运行认可,结果没法确认。8月20日吹管,辅机系统的试转没有一个完成,还不能显示出电气、热工方面的缺陷,需要及时验证。
3、 8月20日锅炉吹管,主要存在的问题是热工的DCS界面以及现场的测点有许多没有连接,造成运行人员无法监视机组运行情况。
4、 压缩空气系统现场完善程度很差,而且安装单位随处割管,没有一个人来协调工作,造成现场工作混乱。当仪用气运行后,虽然没有代保管,但要求三公司在压缩空气系统的工作,必需提前联系运行人员,因为有许多的热工测点的用气需要一个稳定的气源才能正常工作。输灰空压机一台都未试运。
5、 在低温烘炉前,建议三公司取掉空预器下部仓泵与灰斗连接,但三公司没有做,现在仓泵上部流水很多,仓泵内部积水、积油,造成以后无法正常运行。
6、 急需热工人员和运行配合,对DCS界面上的参数显示进行调整,现在热工的DCS界面上的参数不能满足运行启动要求。
7、 就地电动装置没有接线,根本不能在DCS操作,
8、 疏水在12.6米平台门后的管子还未接。
9、 除尘器本体系统没有调试,阀门、仓泵均未试运。 |
|