<p align="center"><font face="Verdana"><strong>发电机氢气湿度监测</strong></font></p>
<p align="center"><font face="Verdana">华北电力科学研究院有限责任公司&nbsp; <br/>白亚民&nbsp; 教授级高级工程师 </font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">1. 前言</font></p>
<p><font face="Verdana">发电机氢气湿度及有关问题引起了人们广泛的关注,对发电机氢气湿度过高造成的危害、氢气湿度的限值标准以及降低氢气湿度的措施等等,做了很多的研究和探讨,无论是制造部门还是电力部门,在努力降低氢气湿度改善发电机运行环境方面,已经达成了共识。<br/>电力行业标准DL/T651-1998《氢冷发电机氢气湿度技术要求》于1998年3月颁布实施,对发电机及氢站所供新鲜氢气的湿度控制指标、监测方式、以及测试仪器、测试方法等等都做了规范。<br/>氢气湿度标准经过有关专家反复论证,采用了当今国际电机界普遍采用的露点温度表示法,还对发电机内氢气湿度的下限做了规定,此外,对氢气湿度监测仪表的选型也做了相应的规定。<br/>现场调查发现,目前该标准已经深入人心,电厂的基层工作人员都非常熟悉,能够正确的按照标准要求去维护发电机运行,使发电机氢气湿度普遍能够满足标准要求,但对标准的理解还存在一些误区。<br/>对氢气湿度监测仪表的选型仍有一些疑问。<br/>在此对发电机氢气湿度标准和监测以及监测仪表的选型方面等作些介绍。</font></p>
<p><font face="Verdana"><br/>&nbsp;</p></font> HkVfM74C.ppt (173.5 KB, 下载次数: 3) <br/>